框架开关,有四段保护要校验确定保护整定电流的选择性 过程是通过计算负荷电流确定IZD1,长延时脱扣电流,一般取1。1计算负荷电流 满足短路保护选择性,确定IZD2,短路短延时脱扣电流,并要通过计算下端最大工作电流校验,一般取3倍IDZ1 确定短路瞬时脱扣电流IZD3,一般配电取10倍IDZ1,电动机15倍IDZ1 如果不满足接地故障保护,确定IZD0,零序保护脱扣电流,一般取0。6倍IDZ1
要校验确定保护整定电流的选择性
过程是通过计算负荷电流确定IZD1,长延时脱扣电流,一般取1。1计算负荷电流
满足短路保护选择性,确定IZD2,短路短延时脱扣电流,并要通过计算下端最大工作电流校验,一般取3倍IDZ1
确定短路瞬时脱扣电流IZD3,一般配电取10倍IDZ1,电动机15倍IDZ1
如果不满足接地故障保护,确定IZD0,零序保护脱扣电流,一般取0。6倍IDZ1
另要确定IZD2,3,0的脱扣时间