疑惑:对ppr打压,两个国标规范说法不一样
lovelfbb2008
2011年11月28日 11:17:01
只看楼主

ppr给水管试验压力: 问题一:试验压力大小不一 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》4.2.1条“当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa” 《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范(GB/T50349-2005)》5.6.1条“冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。” 此规范条纹说明中解释“聚丙烯管道的冷水管系列最小为S5,允许工作压力0.6MPa,根据国家验收规范规定,试验压力为工作压力的1.5倍,所以最小实验压力不得小于0.9MPa。”

ppr给水管试验压力:
问题一:试验压力大小不一
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》4.2.1条“当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa”
《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范(GB/T50349-2005)》5.6.1条“冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。”
此规范条纹说明中解释“聚丙烯管道的冷水管系列最小为S5,允许工作压力0.6MPa,根据国家验收规范规定,试验压力为工作压力的1.5倍,所以最小实验压力不得小于0.9MPa。”
0.6MPa明明是允许工作压力,怎么到后面那句就理所当然变成设计工作压力了呢?

问题二:试验压力压降不一
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》4.2.1条“塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.01MPa(实为0.05MPa,1和5在键盘上距离太近,很容易按错,你懂的:),然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa”
《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范(GB/T50349-2005)》5.6.3条,强度试验和严密性试验时间都和验收规范相同,但压降一个为0.06MPa,一个为0.02MPa。
免费打赏
雪中松叹
2011年11月30日 08:27:57
13楼
我们这儿试验压力是 1.0mpa
回复
yaozi33
2011年11月30日 09:23:10
14楼
有道理,学习中
回复
hbtrampss
2011年11月30日 10:03:19
15楼
这个道理很简单,GB50242-2002是国家方面的普通验收规范,考虑的是建筑内的所有类型的给水管检测压力都不小于0.6MPA,而PPR的验收规范是针对PPR的,会更加详细一些的。因为PPRS5系列的冷水管是压力最低的,它的公称压力也有1.25MPA,根据使用领域选用0.6MPA工作压力很正确,那么打压的时候测试压力应该是工作压力的1.5倍,也就是0.9MPA。
综合来讲,国标是任何建筑给水管验收打压的最低标准
牛牛牛
回复
luonanhai
2011年11月30日 11:42:22
16楼
问题一的解释同意二楼的观点。但是问题二还是有点问题。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》4.2.1条“塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.01MPa(实为0.05MPa,1和5在键盘上距离太近,很容易按错,你懂的:),然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa”
《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范(GB/T50349-2005)》5.6.3条,强度试验和严密性试验时间都和验收规范相同,但压降一个为0.06MPa,一个为0.02MPa。

第一个压降中0.06MPa大于0.05MPa了。好像不符合专业标准应严于通用标准的原则。
回复
sinvl
2011年12月01日 11:26:23
17楼
这两个标准都是国标的,但是如1#所说,GB50242这个标准是针对所有管道的,要求自然低一些,另外PPR这个标准是在50242这个标准之后编制的,作为编制组来说,他们自然也会考虑到两个标准的通用性
回复
lnq5752
2011年12月05日 16:44:06
18楼
规范的要求都是最低要求!大家要明白这个理。
规范只是最低级的要求,不能再低的要求,所以为什么说大家做设计要遵守规范,规范是最低极限。
回复

相关推荐