疑惑:对ppr打压,两个国标规范说法不一样
lovelfbb2008
2011年11月28日 11:17:01
只看楼主

ppr给水管试验压力: 问题一:试验压力大小不一 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》4.2.1条“当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa” 《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范(GB/T50349-2005)》5.6.1条“冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。” 此规范条纹说明中解释“聚丙烯管道的冷水管系列最小为S5,允许工作压力0.6MPa,根据国家验收规范规定,试验压力为工作压力的1.5倍,所以最小实验压力不得小于0.9MPa。”

ppr给水管试验压力:
问题一:试验压力大小不一
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》4.2.1条“当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa”
《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范(GB/T50349-2005)》5.6.1条“冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。”
此规范条纹说明中解释“聚丙烯管道的冷水管系列最小为S5,允许工作压力0.6MPa,根据国家验收规范规定,试验压力为工作压力的1.5倍,所以最小实验压力不得小于0.9MPa。”
0.6MPa明明是允许工作压力,怎么到后面那句就理所当然变成设计工作压力了呢?

问题二:试验压力压降不一
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》4.2.1条“塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.01MPa(实为0.05MPa,1和5在键盘上距离太近,很容易按错,你懂的:),然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa”
《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范(GB/T50349-2005)》5.6.3条,强度试验和严密性试验时间都和验收规范相同,但压降一个为0.06MPa,一个为0.02MPa。
免费打赏
zq-cyt
2011年11月29日 11:26:58
3楼
我们给水管试验0.9MPA
回复
wuhenggongzi
2011年11月29日 12:46:42
4楼
回复
xwjie
2011年11月29日 12:56:10
5楼

同意
回复
liuransuiyuan
2011年11月29日 13:33:50
6楼

有道理,学习中
回复
matcats
2011年11月29日 14:47:08
7楼
有专门的规范就以专门的规范为准。
回复
huweigang688
2011年11月29日 14:53:01
8楼
学习一下。。。。。。。。
回复
y_qingqing
2011年11月29日 17:17:38
9楼

学习了!
回复
银杏白果
2011年11月29日 19:34:06
10楼
学习了,楼主注意的较细,我们也受教了。
回复
老牛开大奔
2011年11月29日 21:24:45
11楼
这个好比是国标和行业标准一样,国标是一个普遍的最低标准
回复
装甲车
2011年11月30日 07:50:14
12楼

支持你的说法。解释非常恰当。
回复

相关推荐