大家帮忙:新手的送电线路设计的若干问题!!
guan_www@co163
2006年08月13日 13:04:23
只看楼主

兄弟姐妹谁做送电线路的?我的问题希望帮我解答!!我是刚刚进线路设计的,希望大家帮忙!!!谁知道合成绝缘子与支撑绝缘子的区别? 还有钢化玻璃瓶是什么东西?作用是什么?钢绞线 GJ-25钢绞线 GJ-50是不是用作避雷线?跳线横担是什么横担?UT线夹是不是就是楔型线夹???

兄弟姐妹
谁做送电线路的?我的问题希望帮我解答!!我是刚刚进线路设计的,希望大家帮忙!!!
谁知道合成绝缘子与支撑绝缘子的区别? 还有钢化玻璃瓶是什么东西?作用是什么?
钢绞线 GJ-25
钢绞线 GJ-50是不是用作避雷线?
跳线横担是什么横担?
UT线夹是不是就是楔型线夹
???

免费打赏
hkgd8848
2006年08月13日 22:56:44
2楼
合成绝缘子与支撑绝缘子是两个概念,合成绝缘子指制造材料是高分子合成材料,支持绝缘子指的是用途,用于支撑带电部分的。有高分子的支撑绝缘子。
钢化玻璃瓶指的是钢化玻璃的绝缘子,制造材料是钢化玻璃,就是钢化玻璃制作的悬式绝缘子,用途和普通的陶瓷绝缘子、合成绝缘子一样,主要是劣化后可以自爆,在地面上可以清楚地看到。
避雷线可以由许多导线组成,一般用的多的就是钢绞线,经济实惠。但是钢绞线还有许多其它用途,比如接地引下线、拉线、悬挂的承力线等等。
回复
guan_www@co163
2006年08月14日 09:10:30
3楼
谢谢你!!!
回复
leijg_371
2006年08月16日 19:10:12
4楼
跳线横担一般是指固定转角塔中相跳线绝缘子串的横担;中相耐张绝缘子串挂在塔身主材,需要跳线串进行前后接续。
UT线夹不是楔型线夹,看看金具手册
回复
afanzhao
2006年08月16日 22:04:09
5楼


当用钢绞线GJ-25、GJ-50制作拉线时,UT线夹和楔型线夹作为一套金具配合使用,楔型线夹规定在水泥杆头拉线抱箍处,钢绞线通过楔型线夹后与水泥杆成≥30度角度后连接到UT线夹,UT线夹固定在拉线盘,拉线盘埋设与土中。
回复
cao345
2006年08月17日 18:47:48
6楼
合成绝缘子是有机硅橡胶材料复合制成的高电压绝缘子。主要产品有棒式和横担式,在35kV、110kV及220kV线路上作为悬垂及耐张承载绝缘。目前也有用于10kV线路的绝缘子产品。产品代号为SG,型号H为横担式,X为悬式,数字为额定电压。例如:SGH-35即为35kV横担式合成绝缘子。

  合成绝缘子外形结构近似悬式绝缘子,有端部金具、绝缘伞形波纹、护套和绝套心棒构成。

  它具有以下优点:

  (1) 机械性能优越:由于心棒由环氧玻璃纤维制成,其扩张强度为普通钢的1.5倍,是高强瓷的3~4倍,轴向拉力特别强,并具有较强的吸振能力,抗震阻尼性能很高,为瓷绝缘子的1/7~1/10。

  (2) 抗污闪性能好:合成绝缘子具有憎水性,下雨时在合成绝缘子的伞形波纹表面不会沾湿形成水膜,而是呈水珠状滴落,不易构成导电通道,其污闪电压较高,为同电压等级瓷绝缘子的3倍。

  (3) 耐电蚀性优异:绝缘子表面漏电闪络形成不可逆性劣变起痕现象,一般标准为不低于4.5级(即4.5kV),而合成绝缘子为6~7级。

  (4) 抗老化性能好:经十年实践检测表明,合成绝缘子除颜色略有变深并介电常数和介质损失角稍有增加外,对表面不沾湿性及耐电蚀起痕性均无变化,说明抗老化性能良好。

  (5) 结构稳定性好:一般瓷悬式绝缘子是内胶装配结构,由于电化腐蚀,运行中会产生低零值绝缘电阻,而合成绝缘子为外胶装配结构,其内心为实心棒绝缘材料,不存在劣化合击穿,不会出现零值绝缘子。

  (6) 线路运行效率高:由于合成绝缘子的风雨自洁性好,又不产生零值绝缘子,故清扫检查工作可改为每4~5年一次,从而缩短检修、停电时间。

  (7) 重量轻:含成绝缘子自身重量轻在运输、施工作业中,可大大减轻工作人员的劳动强度。


  但是事物一分为二,合成绝缘子也存在一些缺点:

  (1) 合成绝缘子价格高。

  (2) 合成绝缘子承受的径向(垂直于中心线)应力很小,因此,使用于耐张杆的绝缘子严禁踩踏,或任何形式的径向荷重,否则将导致折断。

  (3) 合成绝缘子在施工或平时运行时严禁硬物跌落、碰擦,因其伞部为硅橡胶,质地比较柔嫩,极易损伤而破坏密封性,导致绝缘性能下降。

回复
guan_www@co163
2006年08月22日 19:11:32
7楼
H为横担式,X为悬式
又是怎么个概念???
回复
cao345
2006年08月23日 20:57:28
8楼
简单说一下吧:
  绝缘子的分类
  高压绝缘子分针式、蝶式和悬式三种,高压针式绝缘子多应用在10kv直线杆中,而耐张、转角、分歧、终端杆多用槽型连接的一片高压悬式绝缘子加一个蝶式绝缘子,或用两片高压悬式绝缘子。35kv线路多采用三片悬式绝缘子,个别的也有采用针式绝缘子的。63kv以上的线路皆采用悬式绝缘子,一般63kv采用5片;110kv采用7片;220kv为12片;330kv为19片;500kv为28片。
1963年以后,随着电瓷工业的发展,我国试制成功瓷横担和瓷拉棒,其应用在某些35kV的送电线路中。

棒式绝缘子是一个整体,可以代替悬式绝缘子串。由于棒式绝缘子上的积污易被水冲走,故不易发生闪络。这种绝缘子还具有节约钢材,重量轻、长度短等优点。
瓷横担是棒式绝缘子的另一种型式,适用于高压输配电线路,它代替了针式、悬式绝缘子,且省去了横担。
悬式绝缘子按绝缘介质材料可分为瓷和玻璃两种,瓷质绝缘子目前使用得最多。玻璃绝缘子有重量轻、高度小、生产周期短、劣化能自爆而不用检测、减少维护工作量等优点,近年来在我国也开始推广应用。
回复
guan_www@co163
2006年12月26日 13:15:38
9楼
谢谢。。。。。。。。。。
回复
oldcai
2007年05月14日 14:54:43
10楼
大家说的都很好
我也是送电线路设计的新手,
绝缘子的片数主要根据绝缘子的爬电距离和标称电压决定的.经过计算可以算出绝缘子的片数,但是当海拔>1000m时,或者塔高>40米时,绝缘子片数要有所增加.请高手指教.
请问谁有玻璃绝缘子FC-100P和FC-70P的技术参数呀.我的邮箱caiwenhuan352264@163.com
回复
romanstorm
2007年06月13日 11:48:16
11楼
to oldcai:
海拔>1000m时,或者塔高>40米时,绝缘子片数要有所增加,是为了防雷电过电压和操作过电压。
高塔容易招雷,所以要加强绝缘;
高海拔空气稀薄,空气间隙容易击穿,因此要加强绝缘。
基本原理就是这样,但是具体的理论和计算非常复杂。你有心的话,好好琢磨DL/T620-1997过电压规程,那才是绝缘方面的天王山规程,现在搞设计的人很多都没有吃透。
线路和变电的普通设计规程,只是教你怎么做,“知其然,不知所以然”,简称“傻瓜规程”。
回复

相关推荐