厂区雨水管网设计中的实际问题
tan1922325051
2011年11月27日 12:57:48
只看楼主

厂区雨水管网设计,采用2m长的钢筋混凝土管铺设,我想问下图纸上两检查井之间管道距离L我标示多少?是两检查井井中心之间的距离?还是两检查井管壁之间的距离?

厂区雨水管网设计,采用2m长的钢筋混凝土管铺设,我想问下图纸上两检查井之间管道距离L我标示多少?是两检查井井中心之间的距离?还是两检查井管壁之间的距离?
免费打赏
wtgps1989
2011年12月03日 10:58:44
12楼
也许其他地方有不一样的习惯呢。
回复
wtgps1989
2011年12月03日 11:28:50
13楼
井中心间距 出图习惯把井中管线覆盖了,所以看不到 但是距离是按井中心的距离标注的。
回复
cxxiaoyu
2011年12月22日 21:08:47
14楼
井中心距,但长度应按管长模数加管径计算。
回复
一生为水
2011年12月22日 21:43:09
15楼
一般是井中心距,这样施工的时候好定位。
回复
一生为水
2011年12月22日 21:43:46
16楼
一般是井中心距,这样施工时好定位。
回复