原水是自来水,500μS/cm经过机械过滤,活性碳过滤,加阻垢剂,1级RO,2级RO,混床2级RO出水电阻率达到46.7μS/cm,混床要1周就再生一次是不是RO膜该药物清洗了呢(用了1年,只进行冲洗)如果用药物洗的话该怎么做呢汗。。。 这么多问题 哪位高人指点下感激涕零ING。。。。。
原水是自来水,500μS/cm
经过机械过滤,活性碳过滤,加阻垢剂,1级RO,2级RO,混床
2级RO出水电阻率达到46.7μS/cm,混床要1周就再生一次
是不是RO膜该药物清洗了呢(用了1年,只进行冲洗)
如果用药物洗的话该怎么做呢
汗。。。 这么多问题
哪位高人指点下
感激涕零ING。。。。。
2楼
可以和我联系
回复
3楼
很不正常,,我的号码13867146898
回复
4楼
大兄弟,好像不只是这么简单吧?会不会膜元件或密封件漏了。
如果是化学清洗,通常是酸洗和碱洗。
具体清洗方法参见膜手册,大多膜手册对清洗这块是大同小异的,可以随便参考任一家的。
回复
5楼
恩有道理哈
这个拆装膜组件要注意什么吗
没拆过哈
回复
6楼
肯定有问题,首先电导太高了,
回复
7楼
恩 是高
所以我想拆开查看一下
哪位有这方面经验麻烦交流下
谢谢了
回复
8楼
先拆开看是不是膜元件或密封件泄漏,
把膜壳拆开看一下
不是就用酸,碱洗膜
回复
9楼
如果你真的不知道这方面的知识,最好请个水处理的公司,让他们帮忙
不是还有售后服务吗?叫他们搞下。
想了解这方面的知识看下膜手册酒可以了。
回复
10楼
2级RO出水电阻率达到46.7μS/cm,???问题大了
回复
11楼
二级出水首先就不对头了,请检查系统!二级出水应该在5左右
回复