【请教】取消内砌墙后电路无法正常施工改怎么办
aaaa1234asd
2011年11月25日 15:40:01
只看楼主

住宅楼是一梯三户一户室一厅的房子,以前设计内部有二次砌墙电路正常施工,现在高层盖了三分之二了设计又把内砌墙取消了,我们的电气开关、插座无法正常施工了,不能满足一间一灯一开关一插座的验收要求,请教大家我们现在可以改成总体一个开关、一个插座、灯不变的情况吗,将来小业主会不会满意

住宅楼是一梯三户一户室一厅的房子,以前设计内部有二次砌墙电路正常施工,现在高层盖了三分之二了设计又把内砌墙取消了,我们的电气开关、插座无法正常施工了,不能满足一间一灯一开关一插座的验收要求,
请教大家我们现在可以改成总体一个开关、一个插座、灯不变的情况吗,将来小业主会不会满意
免费打赏
aaaa1234asd
2011年11月25日 15:40:59
2楼
回复
zhangjichuan1975
2011年11月26日 15:02:05
3楼
让设计单位出变更。
回复
hwp21969
2011年11月27日 19:12:01
4楼
和甲方、设计院沟通处理方案或出设计变更图
回复
混在电气
2011年11月28日 12:40:55
5楼
建筑条件变了,电气设计设计也应相应改变才对。
回复
wgqworkhard
2011年11月29日 11:16:14
6楼
把图纸发给我,我帮你设计。邮箱 WGQ790809@126.COM.
回复
muyuyao
2011年11月29日 14:20:38
7楼
“内砌墙取消,电气开关、插座无法正常施工”的现象很常见,害人不浅,要多费很多工,整改后将大大降低正常的电气安装质量!!!

设计人员必须与业主沟通,并到现场了解安装情况,通过合理的设计变更,妥善处理好灯控及插座回路的问题!!!