阳台洗衣机的地漏和阳台排水地漏可以合用一个吗
jrl2006
jrl2006 Lv.2
2006年08月12日 11:56:44
只看楼主

阳台上面放置洗衣机,洗衣机的地漏和阳台排水地漏可以合用一个吗

阳台上面放置洗衣机,洗衣机的地漏和阳台排水地漏可以合用一个吗
neardespring
2006年08月12日 13:03:52
2楼
一般认为阳台不会被封闭,阳台排水主要为雨水。建筑给水排水设计规范 4.1.1要求生活排水与雨水应分流。
回复
wwqq6
2006年08月13日 17:11:31
3楼
应该只设一个地漏.楼上对规范理解偏差.
实际上,阳台的面积本来就小,如果设两个地漏,设两个排水管,使得用户的使用空间变小,外墙的立面会更加难看.这明显是不切合实际的.所以就应该合起来,一起作为污水排放到污水管道.
回复
飞鱼
2006年08月14日 00:09:05
4楼
2楼的理解是符合规范的,3楼的理解是符合实际的

完毕!
回复
chenghanyu
2006年08月14日 08:21:09
5楼
我没见过阳台做2个地漏的,雨水会被洗衣机排水"污染"呢
回复
mishizhiling
2006年08月14日 09:34:30
6楼
我们家阳台没设地漏,但是我们把洗衣机放到阳台上,从墙底打了个洞,洗衣机的水流到室外雨水管。
回复
wjhjie
2006年08月14日 10:30:37
7楼
建筑给水排水设计规范 4.9.12:阳台排水系统单独设置
不过,好象很多都是将阳台水和雨水连一起的
回复
smart_rey
2006年08月14日 10:48:24
8楼
我一直是把阳台的排水系统作为废水的一种,所以阳台排水与洗衣机排水的地漏合用作为废水排入市政!
不知合理否!
所以经常图纸上阳台有一个地漏 有一根废水管,一般还有排客厅等部位的空调凝水管!管子那个多啊!自己都觉得烦!
回复
xierui6828
2006年08月14日 10:58:47
9楼
建筑给水排水设计规范 4.9.12规定:阳台排水系统单独设置 ,阳台雨水立管底部应间接排水.
但实际当中一般都是合用一个
回复
shao
2006年08月14日 11:11:46
10楼
阳台无洗衣机时设普通地漏,排入雨水系统;有洗衣机时应做专用的洗衣机地漏,排入污水系统.
回复
ntsjy
2006年08月15日 11:57:42
11楼
借此机会学习一下
回复