有关砌体规范3.2.1折减系数的疑问
wangrong2006
2006年08月12日 10:22:48
只看楼主

关于灌孔砌体强度fg=f+0.6axfc,不知怎么定,望大家各抒己见! 假如混凝土砌块独立柱,MU10,Mb7.5水泥砂浆砌筑,截面积为0.13平方米,该砌体强度怎样计算? 第一种方法: 先计算f,查表3.2.1-3,f=2.50 独立柱,系数0.7 水泥砂浆,0.9 截面积0.13+0.7=0.83 f=0.7x0.9x0.83x2.5=1.465 然后fg=1.465+0.6axfc

关于灌孔砌体强度fg=f+0.6axfc,不知怎么定,望大家各抒己见!
假如混凝土砌块独立柱,MU10,Mb7.5水泥砂浆砌筑,截面积为0.13平方米,该砌体强度怎样计算?
第一种方法:
先计算f,查表3.2.1-3,f=2.50
独立柱,系数0.7
水泥砂浆,0.9
截面积0.13+0.7=0.83
f=0.7x0.9x0.83x2.5=1.465
然后fg=1.465+0.6axfc

第二种方法:
先计算f,查表3.2.1-3,f=2.50
独立柱,系数0.7
水泥砂浆,系数0.9
截面积系数0.13+0.7=0.83
f=0.7x0.9x2.5=1.575
然后fg=(1.575+0.6axfc)x0.83

第三种方法:
先计算f,查表3.2.1-3,f=2.50
独立柱,系数0.7
水泥砂浆,系数0.9
截面积系数0.13+0.7=0.83
f=0.7x2.5=1.75
然后fg=(1.75+0.6axfc)x0.9x0.83
规范上没有明确说明,书上三种方法都用,请大家说哪一种对呀,郁闷!
免费打赏
bszxg
2006年08月12日 14:01:22
2楼
应该第一种
回复
lxp6075
2006年08月12日 17:58:07
3楼
fg=yaf+0.6axfc<=2yaf
回复
00001xz
2006年08月12日 20:15:29
4楼
应该用第一种.所谓折减系数,即是对一些特定构件对砌体的强度的降低,虽然灌孔了,但原砌体的强度还是要降低.所以,凡是附和条件的都要降低.且<规范>3.2.3条是对表3.2.1-1~3.2.1-7及表3.2.2而言.所以,真对公式3.2.1-1只要把f降低就行了.
回复
chengxiaohu2002
2006年08月15日 19:25:42
5楼
应该第二种计算方法正确.关键是正确理解3.2.3条中"砌体构件"和"砌体"的区别.
对存在水泥沙浆时的折减,是对砌体的强度设计值(即第3.2.1条表中数值)而言的:对截面面积比较小的情况,应对砌体构件进行折减.
其实施书都用第二种方法,请楼主看仔细了.

回复
yhw89499729
2006年08月17日 10:16:20
6楼
第一种
回复
lsq5718
2006年08月18日 15:54:01
7楼
第二种:
规范表中3.2.1-3下附注已阐明;其他调整系数在 3.2.3条已说明,水泥沙浆的调整系数是对表中的设计值,其他未说明是对表中设计值调整的显然是对有其他调整后的设计值。
回复
hu5564
2006年08月20日 11:37:29
8楼
我也觉的第二种对。觉得计算fn时(对网状配筋)也应按此调整。还有几个问题:1、局压计算时,规范说对f不调整,但施书说仅对截面面积不调整,对水泥砂浆及施工等级还是需要调整,个人认为正确。2、局压计算时,对带壁柱时A0如何扩有些不明(施书有此例题,但还是不太明白),规范对有刚性垫块时壁柱A0计算明确。
回复
hailler
2006年08月25日 09:15:20
9楼
查了《建筑结构设计手册》里面的《砌体结构设计手册》(第三版) 范振芳主编
第六章的很多题目
都是先对f值进行修正,修正完毕后,直接fg=f+0.6afc
回复
zsef
2006年08月25日 17:12:00
10楼
求f时不必修正,等fg求完后整体修正,施书正是如此,请楼主明察
回复
wangrong2006
2006年08月26日 22:04:16
11楼

施书哪个题不修正f而修正了fg?