急需求教~~~气浮出水布管问题!!
jamexu
jamexu Lv.2
2006年08月12日 09:15:12
来自于水处理
只看楼主

现有一工程,要求用他现有土建设施改建为工艺要求中的各池体,如今碰到一个问题,就是所有现有建筑都是在同一平面,同一高程上。工艺流程为:隔油-中和-调节-气浮-初沉-水解酸化-接触氧化-混凝-二沉池-出水~现在就是有个问题,气浮池的出水管怎么布置才好,因为气浮池与后续处理工艺在同一高程,如果从池低出水,那么后续工艺的出水孔就不好布置,请教下各位大侠,谁能帮我解决这个问题啊~! 急啊!!

现有一工程,要求用他现有土建设施改建为工艺要求中的各池体,如今碰到一个问题,就是所有现有建筑都是在同一平面,同一高程上。工艺流程为:隔油-中和-调节-气浮-初沉-水解酸化-接触氧化-混凝-二沉池-出水~
现在就是有个问题,气浮池的出水管怎么布置才好,因为气浮池与后续处理工艺在同一高程,如果从池低出水,那么后续工艺的出水孔就不好布置,请教下各位大侠,谁能帮我解决这个问题啊~! 急啊!!
免费打赏
kede-1
2006年08月12日 09:53:37
2楼
气浮出水到初沉,初沉应该是最低了,所以可以考虑初沉可设置提升泵.
回复
jamexu
2006年08月12日 10:03:15
3楼
谢谢老斑竹的建议,我现在有个想法,就是气浮池不到底部设布水管出水,直接在池的端部上面开个出水孔,再到出水孔前面设一堵挡流墙,挡住浮渣. 水从挡流墙下部往上翻流从出水孔出水 到初沉池. 这样可以吗? 会不会影响出水效果.我们主要还是要考虑一个成本的问题:)
回复
jamexu
2006年08月12日 16:50:05
4楼
哪位大侠能提供下建议啊,感觉气浮池与所有池体在同一面上 整体工艺的 液位高程不好空控制,进出水预埋孔不知道怎么设好, 所有池体都是4.3米深,地上部分为1.3米
回复

相关推荐