1000KVA箱变的外壳、高压,低压、变压室图片,大家看看工艺,
loujinpu
loujinpu Lv.12
2011年11月25日 08:45:17
来自于工地图片
只看楼主

这是新做的1000KVA箱变,高压、低压、变压器室及外壳图片,大家看看工艺及结构设计如何,欢迎提出宝贵意见。高压HXGN柜体,进出线各一

这是新做的1000KVA箱变,高压、低压、变压器室及外壳图片,大家看看工艺及结构设计如何,欢迎提出宝贵意见。高压HXGN柜体,进出线各一

DSC02655.JPG


DSC02656.JPG

免费打赏
电老虎
2011年11月25日 16:29:31
22楼



GGD柜在工业现场我所了解,是受欢迎的,说是好改造,使用方便,抽屉的就是防护等及高些,不好改造,对插接件等容易坏,不便检修,间隔是固定死了的,没有GGD柜灵活。同时抽屉柜的价钱高。

[ 本帖最后由 lmjsb-xmx 于 2011-11-25 16:30 编辑 ]
回复
y502x
2011年11月25日 17:29:53
23楼
内部布线和盘面有点乱。
回复
逍遥翁
2011年11月25日 18:00:27
24楼
箱变怎么还安装在室内?
回复
cctv--12
2011年11月25日 18:23:58
25楼
1.高压柜避雷器接地端直接通过柜体接地,不好。
2高压电缆看不清楚,但总觉得电缆终端头做法怪怪的。屏蔽层处理直接一条线引出。怪怪的。
3变压器室低压母排无固定,稳定性不好。
4高压电缆一条挖个洞出来,难看又不合规范
回复
精工设计
2011年11月25日 18:59:20
26楼
1000KVA的箱变不小啊!见过最的大就是630KVA,头一次见这么大的,不知道这么大的容量采用负荷开关行不行啊?应该用断路器吧?供电部门审批能通过吗?疑问啊?
回复
lyuanjie75
2011年11月25日 21:23:48
27楼
还用DW17的万能断路器啊,有点落后了啊
回复
yyip2010
2011年11月25日 22:57:04
28楼
作的不错
1低压避雷器最好不要这样安装 谁也不知道 避雷器过电压后会怎么样
2高压电缆不用剥皮吗?高压电缆进变压器室的时候可以用绝缘板
3你们低压多大的铜母 (我们是100*10双的)加软连接 (我们200KVA以下不用软连接)
电容CT放在进线柜
4 母排大于0。8M要固定
多发点二次线 要全面些么
回复
heitu-12
2011年11月26日 09:06:15
29楼
学习了啊,谢谢
回复
youmeyer
2011年11月26日 09:08:33
30楼
学习
回复
loujinpu
2011年11月26日 09:18:57
31楼
谢谢您的评议,我把做法解释一下:
1,避雷器的接地线通过25*3的软扁铜线接到柜体的接地螺丝上,扁铜线在橙子里面走的,外面看不出来,这种做法可能不符合要求。
2,高压电缆屏蔽接地线用的2.5的软线,把电缆两端连在一起出一根接地线接地,这种做法是原来聘请电业局老工程师做的,一直这么做,我知道别的厂家都没这样做的,不知道行不行?
3,变压器室铜排固定不好,以后改正
4,高压单股电缆从一个孔出来,那样把三根线固定在一起。布置符合要求不?
回复