镀锌线槽需要做花线接地吗?
anqianglong
2011年11月24日 22:22:52
只看楼主

请问各位大师,镀锌线槽需要做花线接地不?今天新盖好的厂房参与验收,有位同事提出来说线槽没有接地,但是施工单位说镀锌线槽不用接地,请问大师是否是这样呢?

请问各位大师,镀锌线槽需要做花线接地不?今天新盖好的厂房参与验收,有位同事提出来说线槽没有接地,但是施工单位说镀锌线槽不用接地,请问大师是否是这样呢?
免费打赏
shwj89
2011年11月24日 22:29:36
2楼
镀锌桥架导电性好,不用跨接地线
回复
dianqipanli
2011年11月25日 05:24:19
3楼
《民用建筑电气设计规范》8.5.11;金属线槽及其支架应可靠接地,且全长不应少于2处与接地干线(PE)相连。
《建筑电气工程施工质量验收规范》14.1.1:金属导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
3.金属线槽不作为设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;
4.非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺丝。

所以个人理解,镀锌金属线槽不需要跨接接地线,但是两端必须接地可靠。
回复
电气之家
2011年11月25日 15:16:37
4楼
镀锌金属线槽不需要跨接接地线,但不是楼主说的花线,应用不小于6MM2的导线
所有金属线槽必须接地可靠,与接地干线,而不是跨接
回复
anqianglong
2011年11月27日 10:25:26
5楼
感谢版主指点迷津!