1、30Pa的高静压风机盘管能接多少米风管?一般接几个风口2、12Pa的高静压风机盘管能接多少米风管?一般接几个风口3、50Pa的高静压风机盘管能接多少米风管?一般接几个风口
1、30Pa的高静压风机盘管能接多少米风管?一般接几个风口
2、12Pa的高静压风机盘管能接多少米风管?一般接几个风口
3、50Pa的高静压风机盘管能接多少米风管?一般接几个风口
2楼
30Pa的应该可以吹出10米吧
回复
3楼
至少可以达到五米以上
回复
4楼
5米左右差不多
回复
5楼
正常的1米能需要5~7Pa,根据这个就能算出可以送几米了!
回复
6楼
简单估算 风管1米压损1~1.5Pa,普通百叶风口15Pa左右压损,散流器20Pa左右压损 你看看你的机器能接几米风管
回复
7楼
12pa就不叫高静压了,另外如果是铁皮的一米不到1pa的压损,酚醛的能高点,主要回风口和送风口的压损大
回复
8楼
这个问题首先要看你用的是什么材料,正常做法是复合风管、铁皮风管配单层尼龙网过滤器、方型散流器的方式,这种方式建议30PA的尽量不要超过3米,因为有风机盘管的风速不会算的太高,以上2种材料的阻会在3Pa/m以内。
如果是用那种保温软管,建议最多也变是做个接头的方式,不要想接出去。
能接几个口子那你要看你的机器的风量了,建议一个口子的风量保持600CMH左右。
回复
9楼
我也想知道现在多联机的室内机,厂家的技术样本写的是10Pa啊,或者30、40Pa,可到实际工程中,比方我用那种保温的铝箔软管,估算1m多大压损,铁皮风道又是多少呢,求高手赐教!
回复
10楼
一般按照1米风管1pa,如果有个风阀的话的阻力较大!
回复
11楼
支持! 沿程阻力1PA/M
回复