最近看一份PT计算书 算出来需要需要PT容量是2点几个VA (导线是1.7368 保护继电器0.几而已)可是PT的容量却搞了个100VA 为嘛要搞这么大的PT呢?容量大了成本不高?[ 本帖最后由 waiting325 于 2011-11-24 13:49 编辑 ]
最近看一份PT计算书
算出来需要需要PT容量是2点几个VA (导线是1.7368 保护继电器0.几而已)
可是PT的容量却搞了个100VA
为嘛要搞这么大的PT呢?
容量大了成本不高?
[
本帖最后由 waiting325 于 2011-11-24 13:49 编辑 ]
2楼
不懂,期待能人解答
回复
3楼
要看这个PT二次总的负担吧。一般火力发电厂部分,中压段PT,负担包括所有的测量仪表,保护装置,虽然每个需要的VA数不大,但加起来也不小。同时要考虑一定裕度。要是PT负荷只有几个VA,确实也可以选小。特别是计量用的PT不能随意选择太大,不然PT厂家可能做不出来,或者做出来不好放在柜子里面了。
回复
4楼
除了考虑实际需要,PT作为变压器在生产中还要考虑实际工艺问题。就是最简单的10/0.1的变比,那么初级采用的漆包线使用机械绕制0.08毫米, 按照铁心大小,至少100W才能够放下。
回复
5楼
学习了,没认真琢磨过这事。
回复
6楼
进来转一转,还真是长见识呀。高手真多。
回复
7楼
PT不都是100VA吗?
回复
8楼
不知道你指的100VA是PT的最大功率,还是0.2级的功率呢?
10KV的PT一般0.2级PT功率在10-20VA,0.5级在20-30VA,最大功率最小是100VA吧,大多为200VA-300VA.
一个PT的功率在准确等级不同的条件下对应得功率是不一样的。
10KV的PT在0.2或0.5级下还没见到过100VA这么大的。
回复