满液式螺杆机组吸气接管问题
bx1221
Lv.2
2011年11月24日 13:21:09
来自于
零基础学地暖
+
关注
取消关注
只看楼主
满液式螺杆机组中,压缩机与蒸发器之间的接管长度小于100mm,是否有问题,会否产生液击,或刚性太大,因为震动影响密封与焊接强度,允许这种设计吗谢谢
满液式螺杆机组中,压缩机与蒸发器之间的接管长度小于100mm,是否有问题,会否产生液击,或刚性太大,因为震动影响密封与焊接强度,允许这种设计吗
谢谢
免费打赏
wybbyw
2011年11月24日 20:43:37
2楼
是
冷库工程
吗
回复
阎良人
2011年11月25日 16:52:04
3楼
在工程安装要求中有一条是接管两焊口之间的压力管道必须大于100mm。防止焊口脆裂。