请教:关于下供下回
chl_gold
chl_gold Lv.2
2006年08月11日 11:15:23
来自于采暖供热
只看楼主

请问四层及四层以上建筑用下供下回效果怎样,手册上要求下供下回适用四层以下建筑,现在做一个四层办公楼,还错层,领导非让我用下供下回,请各位支支招

请问四层及四层以上建筑用下供下回效果怎样,手册上要求下供下回适用四层以下建筑,现在做一个四层办公楼,还错层,领导非让我用下供下回,请各位支支招
shigu
2006年08月11日 11:37:10
2楼
现在分户采暖下供下回超过4层的不少吧。做好水力计算,并安装平衡阀。
回复
zhengxufeng
2006年08月11日 11:48:34
3楼
四层以上建筑用下供下回双管并联垂直失调比较严重,楼主的四层,各立管、散热器作好调节阀门,水利计算做的细一些,后期通过调节供热还是没问题的。不过,相对这个工程,一个四层办公楼,还错层,作个上供下回单管带跨越或水平单管串联都是很合适的。
楼上所说分户采暖下供下回,只是立管形式。
回复
jiangonggelei110
2006年08月14日 12:37:02
4楼
同意楼上的说法 我们学校的教学楼就是这样的,就采用的上供下回 单管跨越式的,
回复
zhangxin135
2006年08月14日 13:47:33
5楼
如果是下供下回双管,做好水力平衡计算问题不是很大
不过可以采用下供下回单管的形式
回复
hbbv
2006年08月14日 17:35:46
6楼
同意三楼的观点,在流量足够的前提下,最好注意四层的调节,不然一层会不热.
回复
lwjlwj
2006年08月14日 17:43:56
7楼

双管下供下回系统是缓解双管上供下回容易垂直失调的办法之一。
回复
luyuan1108
2006年08月16日 09:21:13
8楼

的确啊,我怎么没注意有四层以下的规定啊
回复
lwjlwj
2006年08月16日 10:26:45
9楼

一般是双管上供下回系统,为减轻垂直失调问题而做出的提议,记得技术措施或设计手册里有这么一条,而双管下供下回系统只要处理好立管排气问题,可以大胆去做。
回复
horsejie@co163
2006年08月16日 17:47:10
10楼
最好是按规范走,不然垂直失调了,就不好办了,手动调节,太费事了
回复
yitaochen314
2006年08月16日 21:50:56
11楼
我感觉楼上的说的很有点道理。
不过
这个也得看具体的项目啊
回复

相关推荐

APP内打开