1.《地工程防水技术规范2008》4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。2.《混凝土结构设计规范2010》8.2.2 当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度。 4) 当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,但不应小于25mm。
1.《地工程防水技术规范2008》4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,
迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
2.《混凝土结构设计规范2010》8.2.2 当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度。
4) 当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,
但不应小于25mm。
问:以前外墙保护层厚度都取50mm,现在可以取25mm吗?
2楼
个人认为可以取25mm,防水规范要求太严格了
回复
3楼
这个问题主要看怎样去理解迎水面:如果迎水面的水是动水,水位会经常剧烈变动,这是应该执行钢筋保护层厚度不应小于50mm的规定;如果迎水面的水是静水,水位即使有变化但也不会剧烈变动,象绝大多数地下室那样,就没有必要执行钢筋保护层厚度不应小于50mm的规定.
回复
4楼
听说《北京地区基础规范》保护层厚度不应小于25mm。
请问:北京地区的工程是如何控制的?
回复
5楼
个人认为应该按砼规的要求做,防水规范是老规范,相对比较保守
回复
6楼
取30mm的比较多,也有个别院严格取50mm
回复
7楼
不应小于都是下限
自己安全的话可以取大点
回复
8楼
我门这里是40mm我觉得三公分比较好
回复
9楼
个人认为,做防水防腐层,保护层按25mm
回复
10楼
这东西说不清楚,我们这里是按照50来取的,这东西没办法。审图的要求按照50mm。强烈建议那些编规范的“砖家们”能给个明确的说法。
回复
11楼
学习!25mm和50mm还是有区分的。
回复