某蓄水池配筋图
yangyan_jy
yangyan_jy Lv.2
2006年08月11日 02:01:19
只看楼主

图纸简介: 本图为蓄水池配筋图,配筋原则按照构造配筋,钢筋保护层厚度为50mm,图中尺寸以毫米为单位,钢筋采用人工弯钩,长度取为6.25d。详细内容见图,欢迎提出意见。 附件名:2006881155027962791.zip 文件大小:165K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本图为蓄水池配筋图,配筋原则按照构造配筋,钢筋保护层厚度为50mm,图中尺寸以毫米为单位,钢筋采用人工弯钩,长度取为6.25d。详细内容见图,欢迎提出意见。



附件名:2006881155027962791.zip

文件大小:165K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zxm__543210
2008年01月22日 17:39:36
22楼
本图为蓄水池配筋图,配筋原则按照构造配筋,钢筋保护层厚度为50mm,图中尺寸以毫米为单位,钢筋采用人工弯钩,长度取为6.25d。
设计不错
回复
thssdgs
2008年04月28日 15:50:05
23楼
从图示尺寸看,应上300m3的,感觉有如下不足:
1、6m无梁板!_____板跨太大,图中配筋无法满足要求!
2、设一中柱,板主筋应幅射配置,分布筋应环向配置。
3、侧墙底加强不足,无法布置于地下水地方。
4、水池要求覆土,板不能按结构配置。
5、溢流管口应为向上的水平口好,溢流时段短些,水面较稳定。
6、以池底为0.00进行高程标注较好阅图。
总之,水池有国家建筑标准设计,钢筋砼圆形砼清水池(96S811-96S821)50M3-1000M3,按标准较好,如水文地质条件明了,可按计算减些钢筋,套图较容易的。

回复
lc198517
2008年07月08日 20:11:47
24楼
很好,谢谢你给我们传这样好的图,以后多传点,让我们大家 也学习学习,我认为垫层还是用砂卵石的比较好吧,
回复
cqh19851018
2009年07月11日 12:24:41
25楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
cqh19851018
2009年07月11日 12:25:02
26楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
nizhi1986
2009年12月15日 15:28:09
27楼
谢谢
回复
zhangwei000222
2010年06月03日 10:37:59
28楼
为什么我看到的是乱码
回复
happysky466
2010年06月14日 21:16:37
29楼
设计合理,谢谢楼主的奉献!~~~~~~~~~~很好的图,谢楼主资源的分享,值得学习和借鉴,希望以后看到更多好的资料!!!
回复
tb20101003
2010年10月31日 21:23:33
30楼
???????????????????????????????????????
回复
嗨321
2011年08月08日 16:29:40
31楼
合理的排水工程专项规划,可使排水系统的投资降低,总而言之,进行城市排水工程专项规划是很有必要的。
回复

相关推荐

APP内打开