现有一工程生活消防共网,一条总管引来,在建筑室外设一室外消火栓,建筑物内有生活用水和室内消火栓用水,请问在确定该建筑物给水总管的时候,流量如何确定?是室外消火栓+生活用水+室内消火栓的总和吗?

现有一工程生活消防共网,一条总管引来,在建筑室外设一室外消火栓,建筑物内有生活用水和室内消火栓用水,请问在确定该建筑物给水总管的时候,流量如何确定?是室外消火栓+生活用水+室内消火栓的总和吗?
免费打赏
sunhaichao
2003年09月12日 15:42:53
2楼
有没有消防水池
回复
jackydlf
2003年09月12日 16:19:37
3楼
没有。
回复
zhw6104
2003年09月12日 16:56:03
4楼
按生活用水量确定,消防水量校核,但水箱应分开设置。另外应该设置消防水池,否则应该有给水可靠性论证,因为外网一旦失压,消防系统等于废铁。
回复
liangfp
2003年09月12日 17:10:21
5楼
小区自来水引入管应按室外消火栓+室内消火栓的总和计算,因为生活用水量相对消防小的多,
回复
jackydlf
2003年09月14日 18:15:35
6楼
还有没有其他的意见?上面的几个回答都不一致,如何统一?
回复
zhw6104
2003年09月15日 18:08:35
7楼
楼上那位仁兄说的也有道理,不过也不一定所有小区建筑都是消防水量大,总之一句话,按生活和消防两者之中大的确定。但在计算建筑内消防管网时,不计算室外消防用水量。
回复
清源
2003年09月15日 20:46:25
8楼
消防用水量计算参见《建规》8.2.2条第三项之规定,即消防用水量=室内消防用水量+室外消防用水量×50%,然后根据8.2.8的规定选管径。
回复
liangfp
2003年09月15日 23:18:12
9楼
《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版)第8.2.2条,三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。它是用来确定室外消火栓用水量的,第8.2.8条 消防用水与生产、生活用水合并的给水系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证消防用水量(包括室内消防用水量)。因此小区自来水引入管应按生活、生产用水量达到最大时,再加上室外消防用水量。

回复
zhw6104
2003年09月16日 10:06:01
10楼
多谢
回复
wylok2008
2008年12月27日 14:49:41
11楼
我也为这一问题困绕过,有一点还不明白,9楼的因此小区自来水引入管流量中为何不加上室内消防用水量呢?
另外,如果是一小区,还有高层,且高层室外消防用水量比多层的大,有消防水池,8楼消防用水量中室外用水量还需乘上0.5 吗?