高手解答:刚度比不满足条件,怎么调整模型?
shanji1986
shanji1986 Lv.11
2011年11月23日 10:01:34
来自于PKPM
只看楼主

如题:建完模型以后运行完发现二层的Ratx1=0.911 Raty1=0.9459 请问该如何调整模型或者处理呢?

如题:建完模型以后运行完发现二层的Ratx1=0.911 Raty1=0.9459 请问该如何调整模型或者处理呢?
sailingvoyage
2011年11月23日 12:14:39
2楼
【转】刚度比不满足时的调整方法:
1、程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,SATWE自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。
2、人工调整:如果还需人工干预,可按以下方法调整:
1)适当降低本层层高,或适当提高上部相关楼层的层高。
2)适当加强本层墙、柱和梁的刚度,适当提高上部相关楼层的层高或适当削弱上部相关楼层墙、柱和梁的刚度。

xue以致用:如果层高已经确定,不能改变,如何加强柱梁的刚度?本人新人小白,见谅

xue以致用:框架结构除加大截面,加柱间支撑外还有其他方式么?剪力墙结构的话,如果不让增加剪力墙厚度应该怎么调整?

回复
nixuebin12345
2011年11月23日 14:21:48
3楼

应该是放大1.25 倍,其他说得好
回复
shanji1986
2011年11月24日 08:44:00
4楼
所以PKPM生成的结果中显示“薄弱层地震剪力放大系数= 1.15”是程序已经自动调整了?
回复
shanji1986
2011年11月25日 10:32:29
5楼
1.25是2010版本!08版本的是1.15!
回复
888zhouym
2011年11月25日 10:37:13
6楼
1、程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,SATWE自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。
2、人工调整:如果还需人工干预,可按以下方法调整:
1)适当降低本层层高,或适当提高上部相关楼层的层高。
2)适当加强本层墙、柱和梁的刚度。
3)加大本层混凝土标号,降低上层的标号。或加大本层柱墙截面。。。。。。。。。。。。
回复
jiangm1990
2011年11月28日 12:34:49
7楼
学到不少东西··谢谢
回复
houjinshi
2011年12月07日 09:28:04
8楼
在竖向构件截面不变、材料一样的情况下,框架结构,上下层刚度比为上下层层高比的三次方,剪力墙结构,上下层刚度比为上下层层高比的一次方。我一般是手算一下,把尺寸调整过来的。
如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,SATWE自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。这样是否还是违反规范?规范违反得太多,有可能要做超限审查的。
回复
csw520zip
2013年09月22日 17:50:30
9楼
shanji1986 发表于 2011-11-24 08:44 所以PKPM生成的结果中显示“薄弱层地震剪力放大系数= 1.15”是程序已经自动调整了?是的,自动调整的
回复
小小菲菲
2014年04月30日 09:34:17
10楼
谢谢,长见识了
回复
co1427334074575
2016年07月28日 09:07:30
11楼
学习了~
回复

相关推荐

APP内打开