由于铝排蒸发器具有保持库内高湿度,减少库内商品干耗的特点,现在用铝排做冷库蒸发器的比较多。和各位探讨一下,用铝排做蒸发器,应注意哪些问题呢?比如:铝排单一通路最大长度多少为宜?膨胀阀选用外平衡还是内平衡的,可否用一个膨胀阀为多组并联铝排供液,如何保证各组铝排供液的均匀性?化霜采用电热和热氟哪种效果好?回汽管是否必须加汽液分离器?希望各位大侠各抒己见,共同探讨。
由于铝排蒸发器具有保持库内高湿度,减少库内商品干耗的特点,现在用铝排做冷库蒸发器的比较多。和各位探讨一下,用铝排做蒸发器,应注意哪些问题呢?比如:铝排单一通路最大长度多少为宜?膨胀阀选用外平衡还是内平衡的,可否用一个膨胀阀为多组并联铝排供液,如何保证各组铝排供液的均匀性?化霜采用电热和热氟哪种效果好?回汽管是否必须加汽液分离器?希望各位大侠各抒己见,共同探讨。
12楼
铝排管能保湿这个可能是个误解,应该说比冷风机干耗少,排管库的湿度一般在80%~95%,风机库一般在50%左右,之所以风机库干耗大是因为热气结霜后立刻就被除霜,水分被立即排除,日复一日不停做同样的工作,所以湿度相对会比排管差。
回复
13楼
基本同意版主的看法,没有汽分,绝对不行的,用铝排管的蒸发器,本身就还是属于半满液式的蒸发,排管内的液体膨胀制冷不如冷风机,结霜也比冷风机厉害,为了防止冷冻机被液击,装个汽分,保护一下冷冻机。至于膨胀阀如果是热力的就用外平衡的~~~
回复
14楼
1、如何保证均匀供液,最好是每个回路安装一个膨胀阀,内平衡式即可,因为高压液体容易均匀。如果整组铝排管只用一个膨胀阀,膨胀阀后制作分液头,分液头各个只管的阻力不好控制,节流后的低压液体很难均匀。 在吉林见过失败案例
2、氨用铝排管采用双层u型铝排管,为泵供液提供空间,而氟用单层即可,安装需注意坡度,确保回油。
3、电冲霜的方案是什么? 吊顶排管类智能采用热氟冲霜吧?
回复
15楼
感谢二楼版主的解答,学到了不少东西,看来
冷库铝排蒸发器的东西真多
回复
16楼
没你说的相差那么大吧。排管库湿度80%~95%?我看除非是蔬果蔬菜冷库吧,不过这种库还是用冷风机的多呀,也都要加湿为好。这种库也最好库内空气是流通的,不仅要降温还要考虑库内空气的流通,温度要均匀、库内各处空气成分更要均匀一致,因为货物要呼吸会产生局部小环境,再者货堆中心部位的货物热量要快速置换出来,否则货物就会呼吸困难就会发烧。
回复
17楼
我做过一路最长99mm,铝排管25mm。
气分,我估计没有哪个单位敢不加的。
至于膨胀阀,我认为低温库波动小,并且分组的冷量也小,可以选用内平衡的。
融霜最好采用手动热氟节能方式
回复
18楼
谢谢分享,绝对的学习到了,有很大帮助
回复
19楼
铝排管有三翅和两翅之分,两翅的一般为 25的管(蒸发面积 1米=0.33平方);三翅的一般为32的管(蒸发面积 1米=0.4或者0.37平方);根据冷库的蒸发温度的不同,一般零下30℃的蒸发温度,1KW的制冷量配备8~9平方的蒸发面积的铝排。
我2014年做了一个库温 —18±2℃的库,一个外平衡的膨胀阀管了四组,每组60米 25管径的两翅铝排,用的手动热氟融霜。用户反映效果还不错。
机组一定得加储液器,储液器的容量不能小于单支路排管的储液量,不然融霜的时候麻烦。
一家之言,供参考,希望对你有用。
回复
20楼
进来一看,了解下
回复
21楼
学习了,了解一下感谢楼主!
回复