请教一下,三层幼儿园是否设消防水箱
ufozyh
ufozyh Lv.3
2006年08月10日 16:34:11
只看楼主

总层高为10.2米

总层高为10.2米
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月10日 17:00:40
2楼
如果做了消火栓系统,一般来说应该设,除非市政保证压力很高。
回复
ufozyh
2006年08月10日 17:06:23
3楼
公共建筑肯定得上消火栓系统啊
回复
ah-wangjun
2006年08月10日 17:10:15
4楼

听谁说的啊?你说了算还是规范说了算啊?
回复
podal123
2006年08月10日 17:16:38
5楼
在此上传幼儿园设计规范
回复
ah-wangjun
2006年08月10日 17:44:57
6楼
水灭火部分还是按照建规执行,建规中没有明确规定要设,如果钱多,设了当然更好。
回复
fangyu137
2006年08月10日 19:16:36
7楼

市政管网一般都有0.3~0.35MPa,肯定满足水压要求,常高压了自然可以不设消防水箱。
回复
huhu8107
2006年08月11日 10:14:51
8楼
不设最好是你的水压够,还要你的消火栓管网是分别两条进水管。
回复
ah-wangjun
2006年08月11日 12:41:43
9楼


市政管网一般都满足不了0.3~0.35MPa,如果按照要求由自来水公司出具保证压力,它能给你的保证不会超过0.2,一般是0.16MPa,这是国家规定。
回复
ufozyh
2006年08月11日 13:10:39
10楼
如果上水箱的话也就放在三层屋面,那么重力自流也是保证不了消火栓栓口压力。
回复
poedan
2006年08月11日 13:20:53
11楼
能不设是最好的,要是你做了,最好做一套稳压系统,消防部门就不会让你做泵房了!
回复