我现在做一个星级酒店,北方工程,室内地下做热水管沟较困难,故回水管设在一层吊顶。一层有客房卫生间,请问此段如何回水?
我现在做一个星级酒店,北方工程,室内地下做热水管沟较困难,故回水管设在一层吊顶。一层有客房卫生间,请问此段如何回水?
2楼
星级酒店应该有地下室,将回水管设在地下室就可以解决。
回复
3楼
没有地下室,是多层。
回复
4楼
也没多大关系,一层局部不回水,用时放掉就是了,虽说是星级酒店,也可以短时等待用水吧。想必你的循环也是干管循环吧,还不是有少时的等待热水。
回复
5楼
酒店热水应该是全循环方式,回水主管走在一层吊顶内,那么一层卫生间回水应该没有什么问题!只是回水管路长短问题!
回复
6楼
你做的热水循环是不是水泵动力循环亚,那就没有什么,稍微考虑一下一层的回水反压就可以了,也就2,3米没什么事的。
回复
7楼
这个问题已经讨论过了,可以把回水管接在一层立管底部,绕个弯再回到一层吊顶就可以了。不过比较麻烦。
回复
8楼
同意楼上,机械循环。
回复
9楼
机械循环应该没问题
回复
10楼
回水可以考虑走立管返回管道层
回复
11楼
同意楼上的看法
回复