2楼
顶!
请做低温的朋友解释一下吧!
回复
3楼
中间冷却器设置蛇行盘管的作用是:降低低压循环桶、氨液分离器等低压设备节流阀前按氨液的温度,从而减少闪发气体的产生,提高制冷系数。
回复
4楼
是问的中冷最下端,样本上注明“排液”的引出管吗?顾名思义当然就是排出容器内的液体用的。至于作用:1、供液超过设计高度,即高于所需要的淹没盘管的高度时手动排出多余部分,避免二吸带液;2、需要对中冷本身排空时可以安全排出液体。
但是不理解为什么提这样的问题。
回复
5楼
据我们实际操作好像是把中冷里的液体排进了集油器!
回复
6楼
你脑袋疯啦 中冷还能排进集油器 你以为放油阀呢 是为了中冷氨面过高往外排液的都是往低压循环桶走的 害怕导致二级吸气潮车!明白了!真服你了!
回复