提一个关于隔离开关GN19的问题!!
sushibo4321
2011年11月22日 10:47:37
只看楼主

大家说说看,,电源下进线,GN19向上是合呢,还是向下是合,我认为是向上合,这个符合平常的理解,但是有一个工程,施工方,认为我们这样做不对,必须是向下是合,向上分,因为这样刀分的时候,就不带电了,我比较困惑!!

大家说说看,,电源下进线,GN19向上是合呢,还是向下是合,我认为是向上合,这个符合平常的理解,但是有一个工程,施工方,认为我们这样做不对,必须是向下是合,向上分,因为这样刀分的时候,就不带电了,我比较困惑!!
免费打赏
月夜孤星
2011年11月22日 11:15:02
2楼
GN19是高压吧~~~柜内带不带电和上分下分没多大关系吧~~~~~
回复
jyre
2011年11月22日 11:22:08
3楼
带不带点应该看 进线端是 安装在 静触头 还是 动触头 上吧 在静触头上的话 就是分开后 动触头导电体 不带电 问题是 带不带 有什么区别 你那是高压 还是 低压? 如果是高压 没区别
回复
huaxin518-gyb
2011年11月22日 11:34:55
4楼
这东西不是绝对的,在做好高压防护的前提下,我认可向上合闸。向下合闸,会因为刀口自重向下跌落,产生误合隐患。个人见解,供参考。
回复
sushibo4321
2011年11月22日 12:49:18
5楼
是高压10KV的
回复
zsb87950337
2011年11月23日 16:59:40
6楼
下进线的隔离开关,应向下合,动触头应不带电。
回复
lennie1219
2011年11月23日 20:36:54
7楼
同意楼上的,动触头不应带电
回复
huanglongmiao
2011年11月24日 16:43:20
8楼
你的隔离是怎么安装的,这也很重要呀,进线侧在哪边呀,的说清楚
回复
co1458120839255
2016年03月16日 18:20:40
9楼
JSXGN系列箱式户内高压开关柜机械五防闭锁装置,以下简称机械闭锁,机械闭锁采用强制性机械传动方式来满足电力机械五防要求,机械闭锁主要用于:操作隔离开关、接地开关以及固定式真空断路器联锁。该系列机械闭锁为旋转式一体式结构,主要有精钢框架、镜面式不锈钢、镀铬圆盘、三工位把手锁、传动大连杆以及阶梯型五防滑板组成,从而成就了具有较高稳定性能和高强度的机械性能,并有效提高了产品的使用寿命及操作简便化。在箱柜型固定式金属封闭开关设备中能够满足各种方案及框架形式的开关柜体,为了满足更多客户要求该产品可选三锁两钥匙、两锁一钥匙、智能微机挂锁以及辅助开关。该产品主要配用于:GN19隔离开关、GN30隔离开关、GN38隔离开关、JN15接地开关。
该产品主要用于:XHVB-12、XGN2-12、XGN15-12、XGN54-12、XGN66-12、XGN68-12、XGN17-40.5等柜型。
注意:以确保检修工作中检修人员的人身安全只有在断路器分断后方可进行分合操作,

致轩电气专业生产:机械闭锁(JSXGN).电话:0577-61770929

专业解决技术难题
回复

相关推荐

APP内打开