某办公楼给排水消防
liyanliang1189
2006年08月10日 02:01:26
只看楼主

图纸简介: 本工程为办公楼,建筑面积3068.58平方米,建筑高度20.55m。生活给水直接接市政自来水管网,市政供水压力0.350MPa。本建筑最大日用水量:8m/d。 附件名:2006841154659113449.zip 文件大小:1096K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程为办公楼,建筑面积3068.58平方米,建筑高度20.55m。生活给水直接接市政自来水管网,市政供水压力0.350MPa。本建筑最大日用水量:8m/d。



附件名:2006841154659113449.zip

文件大小:1096K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lushao12
2006年08月10日 14:38:53
2楼
1.删除无用的建筑轴线。
2.室内消防水量15L/S,一个消防水泵结合器就够用。
3.现在是否已经没有DN70管,以DN65代替。
4.水箱间稳压设备宜按国标图布置,这图上进水管拐弯太多,DN25的管太小,不知怎么来的。
5.消防水源没有任何交代。说明中消防系统工作压力0.50MOa,为何1层2层消火栓又减压,不解。
6.水箱缺水位控制图。
7.排水横管应低于楼板0.50以上,才能保证安装P或S型存水湾。
8.为交代排水坡度。
9.给水引入管在大便器旁似乎不妥。
请赐教!
回复
ssj1981
2006年08月10日 16:53:20
3楼
thank you !!!!
回复
ssj1981
2006年08月10日 16:54:19
4楼
thank you !
回复
liyanliang1189
2006年08月14日 15:03:19
5楼
TO二楼:
1.意见合理,虚心接受.上传时忽略了,出图时不是这样的.
2.所选水泵结合器通水能力是15L/S的,所以选用一个即可以.
3.本地设计均为DN70
4.增压稳压设备配套管径为DN25
回复
liyanliang1189
2006年08月14日 15:05:54
6楼
TO 2 楼:非常感谢这么认真的看我的图,提出这么多的宝贵意见.