图纸简介: 本工程0.000以下主楼部分为二层地下室,裙房部分为一层地下室,0.000以上主体结构为二十一层,出大屋面四层。本工程建筑抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.15g,设计地震分组为第一组,建筑抗震设防类别为 丙 类,结构的设计使用年限为 50年,建筑结构安全等级为 二 级,本结构为框架-剪力墙结构体系,框架抗震等级为 二 级,剪力墙抗震等级为 二 级.
图纸简介:
本工程0.000以下主楼部分为二层地下室,裙房部分为一层地下室,0.000以上主体结构为二十一层,出大屋面四层。本工程建筑抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.15g,设计地震分组为第一组,建筑抗震设防类别为 丙 类,结构的设计使用年限为 50年,建筑结构安全等级为 二 级,本结构为框架-剪力墙结构体系,框架抗震等级为 二 级,剪力墙抗震等级为 二 级.
附件名:2006831154589117090.zip
文件大小:3207K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
1.抗规6.1.14地下室柱作为上部结构嵌固端时地下室柱每侧纵向钢筋面积不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍,楼主的图纸有部分柱好像没有注意这个问题。
2.感觉约束边缘构件非阴影区的表达好像不太清楚。
随口瞎说,如果说的不对请楼主不要在意。
回复
23楼
好图啊,好图,谢谢楼主的慷慨,可以借鉴看看,
还希望楼主再给我们送些好图来。谢了先
回复
24楼
图纸还是不错的!
回复
25楼
好图啊 经典的餐厅结构施工设计说明图纸啊 非常感谢楼主 我正要做着样子的工程呢
回复
26楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复
27楼
谢谢楼主提供的宝贵资料,图纸很详细,正好需要这方面的图纸参考学习。
回复
28楼
很有学习价值谢谢楼主
回复
29楼
太好啦!我正好在学习高层的设计,谢谢啦楼主的图纸不错的,值得的看看.
回复
30楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复
31楼
这种结构以前接触较少,只是听说过,也没有实际见到过,先下来学习,以后肯定能遇到。
回复