家里五个暖气片全是并联的 ,主卧室离得太远,温度偏低,图一,想改成图二那样先从主卧室那边走水串联一下可以吗?
家里五个暖气片全是并联的 ,主卧室离得太远,温度偏低,图一,想改成图二那样先从主卧室那边走水串联一下可以吗?
12楼
家庭采暖已经不采用蒸汽采暖了呀!有木有?
回复
13楼
这样改不好,如果资用压力不足,可能三组(客厅、书房、主卧)都不热了。也不是排气的问题,如果有气,暖气里有响声或是一般热一般不热。如果温度不如其他组,肯定是改组散热器流量偏小。原因可能一是户内系统不平衡,可以调小其他组暖气片的阀门加大主卧的流量。二是对户内管道冲洗,看看是否管道堵塞。三是看看主卧阀门是否阀芯掉了。
回复
14楼
先确定主卧室暖气片是否选小了,
回复
15楼
可以考虑把效果好的几个房间的阀门关小一点试试,尽量通过调试解决问题。改流程要慎重,万一改了不好就劳民伤财了。
回复
16楼
