采用早期抑制喷头 或大空间喷头的时候,屋顶消防水箱 稳压设备该怎么选呢?气压罐的容积是还按4个喷头30S的流量来计算吗? 还有压力是按4个喷头的流量来计算 沿程损失 还是最不利的一个喷头就行了 ?求解。
采用早期抑制喷头 或大空间喷头的时候,屋顶消防水箱 稳压设备该怎么选呢?气压罐的容积是还按4个喷头30S的流量来计算吗? 还有压力是按4个喷头的流量来计算 沿程损失 还是最不利的一个喷头就行了 ?求解。
2楼
规范没规定的就是对的。普通四个喷头K=80,而早期抑制型不能按k=?否则容积太大。当面求证姜文源,不支声。他也不知道。
回复
3楼
建议楼主仔细看下稳压泵图集上的说明,里面有说
回复
4楼
范没规定的就是对的。普通四个喷头K=80,而早期抑制型不能按k=?否则容积太大。当面求证姜文源,不支声。他也不知道
。
回复
5楼
哎,无解?直接选图集里一套设备可行?
回复
6楼
姜文源,,,经常看到啊
回复
7楼
姜文源这名字咋那么熟悉,是谁啊
回复
8楼
水的老大
回复
9楼
有答案吗?我现在也遇到这个问题 ,仓库采用快速响应喷头,K360,单个喷头流量8.45L/S,怎么选择增压稳压装置呢?前几天去上海的一家消防咨询公司,顺便问了一下,他说共用消防泵,一套稳压,450L就可以了。
回复
10楼
此问题属规范下一次修订需要进一步完善的内容。我看到有人甚至不设稳压设备。设也是仅仅去压力信号。
回复
11楼
谢谢分享!
回复