净化系统,风管穿室内土建墙洞和楼板的时候,做完保温后要不要做套管?具体该怎么做呢?有现场图片最好,谢谢! 今天业主让我把装好的穿墙洞及楼板的风管拆除,以便土建抹灰(洞口是凿开的,中间漏着参差不齐的砖头和混凝土块,显得丑),拆风管工作量大,我不想拆,于是我答应他们,把中间参差不齐的地方用橡塑塞满,外侧在风管上做套管或者用保温多包几圈看不到中间的参差不齐。大家说说可行吗?最好怎么做?谢谢!
净化系统,风管穿室内土建墙洞和楼板的时候,做完保温后要不要做套管?具体该怎么做呢?有现场图片最好,谢谢!
今天业主让我把装好的穿墙洞及楼板的风管拆除,以便土建抹灰(洞口是凿开的,中间漏着参差不齐的砖头和混凝土块,显得丑),拆风管工作量大,我不想拆,于是我答应他们,把中间参差不齐的地方用橡塑塞满,外侧在风管上做套管或者用保温多包几圈看不到中间的参差不齐。大家说说可行吗?最好怎么做?谢谢!
2楼
你没有 预埋套管吗?? 你做个套管在用保温棉把套管里塞满 套管外围用水泥砂浆补 做好加点膨胀剂 如果是防火分区 保温棉把套管塞满 外面用防火泥再抹一层
回复
3楼
保温前包好边,留好距离.
[
本帖最后由 liaoxiuwei0 于 2012-6-9 21:58 编辑 ]
回复
4楼
但是照片上显示穿墙的部分有缝隙,应该添加防火填塞
回复
5楼
是用扁钢包的边吗?
回复
6楼
照片上做的真漂亮。。
回复
7楼
学习了,谢谢了
回复
8楼
学习学习:handshake
回复
9楼
学习了,谢谢!
回复
10楼
第二张图片真是好
回复
11楼
慢慢来比较快 发表于 2014-9-9 12:13 第二张图片真是好土豪金!!;P
回复