人工浇灌绿地的龙头相距多远为宜?采用什麽防冻措施为佳?
人工浇灌绿地的龙头相距多远为宜?采用什麽防冻措施为佳?
2楼
1:要根据供水压力和喷头来确定。如摇臂喷头,水压2-3公斤,间距约4米
2:不必采取防冻措施,冬季放空即可
回复
3楼
应该与下列因素有关:
1,龙头处水压;
2,洒水管长度〈水省〉,
3,自由水头。
如采用喷灌由所选喷头型号定。
回复
4楼
请问水省什麽意思,采用市政给水水压应该满足要求吧,洒水管采用水带一般多长为佳,谢谢!
回复
5楼
我之前做的工程,人家设计的手动灌溉龙头间距都是40米!自动的间距就很小,要进行计算的!
回复
6楼
我们一般是20-30m,折中一下就25m,吧,当然你可以做的更长,不能太长还有一个原因是浇灌人员挪动过长的管子比较吃力!
回复
7楼
手动灌溉龙头间距一般不超过40米!再长了就不好拖管子了
回复
8楼
来给一个答案,一般来说,给水水压在保证2个atm的情况下,每个快速取水阀(也就是洒水拴)之间在25-40m范围之内。以往大家都是接一个水龙头当作洒水拴,但是现在美观要求上去了,最好的是埋地的取水阀,外表看不出来,要用的时候,用接口钥匙直接插上就可以了,比较方便,而且专业的取水阀和接口钥匙都配有可360度旋转的插口,用来接软管。如果你要具体型号的话,可以找我要
回复
9楼
直径60米还是可以的吧?现在在做一块临时绿化,由于面积大,所以做到直径60米一个,应该可以吧?
回复
10楼
60m~~~~~~~~太勉强了,因为软管如果达到30米的长度,养护工人拖起来已经很吃力了,只能找个强壮的工人作这项工作了:)最多尽量保持在50米间距以内吧!
回复
11楼
我做的几个环境都是取30-40米。但是没有规范,凭感觉的。自动喷灌可以参照厂家喷头样本设计参数进行设计。
回复