我们这儿有个配电系统,是不时的出现一种情况,零线变成相线,B相变成零线了。这是什么原因呢?
我们这儿有个配电系统,是不时的出现一种情况,零线变成相线,B相变成零线了。
这是什么原因呢?
13楼
很简单 肯定你的B相时不时的总接地 你可以查一下
回复
14楼
前端虚接有可能,但是请问你如何判断原零线变地线?是否通过仪器测量原地线带电?如果不是前端虚接,极有可能是B相已故障接地,暂时两相供电。
回复
15楼
是否零线虚接?当接触不好时零线带电
回复
16楼
是N线接地不好,B相接地了
回复
17楼
零线变相线和相线变零线是同时发生的吗?我遇到过一种情况,供参考
回复
18楼
只有一种可能.既那个电源闸经常被摘线后再接时两先混接,
回复
19楼
学习了.关键是以什么依据确定的
回复
20楼
的确是这个原因,谢谢楼上各位的解答了。
回复