底层商用的六层住宅,除底层设消火栓外,上面五层住宅需要设消火栓吗?
底层商用的六层住宅,除底层设消火栓外,上面五层住宅需要设消火栓吗?
2楼
应该说你说的底层商业网点,上面住宅可以不设的,不超过六层的商住,如果一层设要层层设,除没有可燃物的设备层,规范有规定
回复
3楼
低层要是就普通的小门面是不要设的吧
回复
4楼
上面的也要消火栓,防火规范上说的,设消火栓的建筑每层都要设消火栓,我们这审图的很严的,要求必须每层都有
回复
5楼
怎么个商用法?
如果是商业网点,那整个楼都不用设!
回复
6楼
以下是引用swallow126518在2006-08-09 11:08:14.0发表的内容:
底层商用的六层住宅,除底层设消火栓外,上面五层住宅需要设消火栓吗?
怎么个商用法?
如果是商业网点,那整个楼都不用设!
规范上这么说的???
回复
7楼
应该要设的啊!
这个就是普通的多层,底层做零售商店----就是店面房啊!每层都要设的啊!
回复
8楼
商业网点不用设消火栓吗?版主能提供下这一条的出处吗?
谢谢!
回复
9楼
建规第8.4.1条
回复
10楼
现在这样的商业网点怎么设消防?是在网点内设消防卷盘,上面不做消防给水吗?
回复
11楼
06防火规范这么说的:
8.3 室内消火栓等的设置场所
8.3.1 除符合本规范第 8.3.4 条规定外,下列建筑应设置 DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于 300m 的厂房(仓库);
2 体积大于 5000m 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、
病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过 1200 个座位的礼堂、
体育馆等;
4 超过5 层或体积大于 10000m 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火
栓箱的 DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于 DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小
于等于3000m 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
8.3.2 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓。
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第 8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜
设置消防软管卷盘;建筑面积大于 200m 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用
水取自储水池且建筑体积小于等于 5000m 的其它建筑可不设置室内消火栓。
回复