接触电阻的算法
maplejoy
maplejoy Lv.2
2006年08月09日 09:07:11
只看楼主

请教哪位大侠,接触电阻该如何计算?

请教哪位大侠,接触电阻该如何计算?
免费打赏
jiu
2006年08月09日 12:02:56
2楼
这个数值是可以计算的吗?
回复
yi_tang
2006年08月18日 12:26:01
3楼
一般通过试验得到吧
回复
oumeijing
2006年09月21日 23:06:23
4楼
接触电阻与触头材料、触头压力、接触面形式、表面和清洁状况等有关。由于膜电阻难于计算,故接触电阻可用经验公式计算,即
(14—2)
式中 —触头接触电阻( );
—触头压力(N);
—与触头接触形式有关的常数,对于点接触 =0.5~0.7,面接触 ;
—与接触材料、接触表面加工方法、接触面状况有关的常数,见表14—1。
表14—1 当接触表面没有氧化层及污物时,各种触头材料的K值

必须指出,式(14—2)的局限性很大,不能概括各种因素对接触电阻的影响。尤其是触头表面的氧化对K值的影响很大,在表14—1内只给出了触头表面未被氧化时的K值,至于氧化了的材料,其K值远远超过表14—1中给出的数值,它的接触电阻在很大范围内变化。所以,接触电阻的计算实际上是一个很复杂的问题,根据式(14—2)计算出的值只能作参考。在实际应用中,常采用测量接触压降的方法来实测接触电阻值。接触压降是指通过一定电流时,触头电接触处的电压降,即
(14—3)
式中 ——接触电压降(V);
——通过触头电接触处的电流(A);
——接触电阻( )。
回复
oumeijing
2006年09月21日 23:18:01
5楼
不好意思只把文字传上去了
我上传的文件里对电接触这部分知识介绍的很清楚
感兴趣的就去看看吧
回复
maplejoy
2006年11月12日 22:38:18
6楼
谢谢指教!!!前阵子太忙了,一直没能跟贴!
再请教一个问题,照明、卫生间两个回路是分开的,为什么会出现两个中总是一个回路会跳闸?卫生间的回路老是跳闸,是否是因为漏电的原因?还是别的啊?
回复

相关推荐