关于变电所的高度问题.急急急
yzacl
yzacl Lv.3
2006年08月09日 08:25:48
只看楼主

我知道变电所一般要4.5米高现在有个变电所4.2米不知道能不能做

我知道变电所一般要4.5米高
现在有个变电所4.2米不知道能不能做
免费打赏
wy163dq
2006年08月09日 08:52:31
2楼
能, 至少我们这里能
回复
huangwanying
2006年08月09日 08:52:51
3楼
能做,只需要保证所安装的最高的电气设备顶部距楼顶的净空高度不小于0.8米就可以了.
回复
yzacl
2006年08月09日 09:23:29
4楼
谢谢各位
还有一点要请教
这个变电所是局部有4.5米的还有一小块区域是3.6米
这样可以做么
可不可以把高压和变压器放在4.5米的地方把低压放在3.6米的地方啊
回复
huangwanying
2006年08月09日 09:32:19
5楼
一般低压柜连底座槽钢在内总高度为2.3米,2.3米+0.8米为3.1米<3.9米,如果柜顶没有其它设备安装是没有问题的,如果有母线安装,那母线高度要考虑在内,母线项部距楼顶高度<0.8米也是没问题的.
回复
singsong2010
2006年08月09日 09:54:40
6楼
路过学习!
回复
边城浪子8
2006年09月25日 12:06:50
7楼


有规范吗?请指出是那个规范
回复
fzywill
2006年09月25日 15:59:10
8楼
低压3.6米,高压4.5米,足够了,但是如果低压是封闭母线过来的话低压室就低了,应该加高一点,具体根据你封闭母线的安装高度确定,封闭母线大概3.5米,低压室至少要4米
回复