设备情况;jb-3201 火灾报警器。松江产 2005年安装。 1、 回路 中所有烟感,手报,消防,1825,1750模块工作电流(0.3-0.6ma)高于设计电流0.24ma 是否合适?2、回路所有1825模块工作电流受24v 电压影响,电流增加一倍以上,无24v 时 工作电流减少一倍,在0.24ma 以下3、回路不稳定,复位和开关电源会影响回路稳定,几次复位后 回路稳定4.会轮不稳定,总线开路时,回路 有的有电压,有的无电压。
1、 回路 中所有烟感,手报,消防,1825,1750模块工作电流(0.3-0.6ma)高于设计电流0.24ma 是否合适?
2、回路所有1825模块工作电流受24v 电压影响,电流增加一倍以上,无24v 时 工作电流减少一倍,在0.24ma 以下
3、回路不稳定,复位和开关电源会影响回路稳定,几次复位后 回路稳定
4.会轮不稳定,总线开路时,回路 有的有电压,有的无电压。
5、 回路总电阻:正反电阻相同,20-30k
6、回路总电流:80-100ma 对回路有没影响?
7.1825模块两个指示灯的输入动作指示灯亮 表示神马?
8、gnd地线 是否全部连在一起,是否与接地总线连在一起。
9、回路不稳定,报故障点有多少,会变动,互换线路上的配件显示不同结果(正常,故障)。