总信息提示质量比超过1.5
zb616
zb616 Lv.9
2011年11月18日 11:21:50
只看楼主

本工程为丙类建筑,多层。10版pkpm软件 SATWE ”建筑结构的总信息“给出质量比,并在质量比超过1.5时给出提示,SATWE 说明说是规范上有要求,请问大家知道哪本规范吗,超过1.5后还能满足要求吗?举例如下: 层号 塔号 质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量 活载质量 附加质量 质量比 (m) (m) (t) (t)3 1 0.305 18.025 14.000 890.0 56.3 0.0 1.00

本工程为丙类建筑,多层。
10版pkpm软件 SATWE ”建筑结构的总信息“给出质量比,并在质量比超过1.5时给出提示,SATWE 说明说是规范上有要求,请问大家知道哪本规范吗,超过1.5后还能满足要求吗?
举例如下:
层号 塔号 质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量 活载质量 附加质量 质量比
(m) (m) (t) (t)
3 1 0.305 18.025 14.000 890.0 56.3 0.0 1.00
2 56.117 18.189 14.000 921.1 63.3 0.0 0.97
3 0.225 74.064 14.000 828.5 53.9 0.0 0.91
4 56.673 74.695 14.000 830.3 53.4 0.0 0.99
5 28.486 74.887 14.000 944.7 69.3 0.0 0.87
6 28.550 22.121 14.000 375.2 27.3 0.0 1.07
7 0.617 46.007 14.000 1402.6 75.3 0.0 3.45(>1.5)
8 53.582 45.978 14.000 800.7 69.8 0.0 0.95

[ 本帖最后由 zb616 于 2011-11-20 21:13 编辑 ]
免费打赏
nixuebin12345
2011年11月18日 11:41:13
2楼
是高规2010版3..5.6条,算不规则的一项吧,规范没明确杜绝这样做,为何67层质量相差这么大
回复
akrose
2011年11月18日 12:51:38
3楼
是的,另外根据《高规》4.3.4.3条,需要时程分析补充计算。
回复
zb616
2011年11月18日 13:33:30
4楼
举例是3层的信息,我这个工程有8个塔,是第7塔第三层的质量比超1.5。
本工程属于丙类建筑,多层。因为第7塔二层是个空旷结构,三层是井字梁屋盖,质量集中在屋面了。
回复
akrose
2011年11月18日 13:52:43
5楼
多层无质量比要求,但是你的7塔空旷,显然不是住宅,大于24米的话,就要按《高规》走了
回复
feng0127jun
2018年10月17日 20:04:51
6楼
你这个质量比最后如何规避的?多层是否一定按高规的3.5.6条控制?
回复
望尽天涯路00
2018年10月22日 17:49:09
7楼
应该规避
回复

相关推荐