直流接触器剩磁多如何处理?
wuchenghu
wuchenghu Lv.2
2011年11月17日 21:56:17
来自于继电保护
只看楼主

直流接触器剩磁多如何处理?西门子3TF32-11型的?问题基本能肯定是剩磁的原因,请教下如何消除?

直流接触器剩磁多如何处理?西门子3TF32-11型的?问题基本能肯定是剩磁的原因,请教下如何消除?
免费打赏
lingxuct
2011年11月17日 22:52:18
2楼
没用过“西门子3TF32-11型”,直流接触器不应有剩磁,防止铁芯剩磁的措施有二个,一是衔铁下面有一片隔磁的铜片,二是线圈回路有泄放剩磁的续流回路(二极管+电阻)。
回复
cnkaqi030
2011年11月18日 10:12:29
3楼
“西门子3TF32-11型”
貌似在哪见过
回复
wuchenghu
2011年11月18日 22:09:05
4楼
回路上有二极管,衔铁下有铜片是JT3系列的继电器,3TF32这种直流接触器一直存在剩磁现象,一直不好解决,不知道在线圈上接个电容怎么样?
回复
lingxuct
2011年11月19日 11:05:00
5楼
那在衔铁(吸合面)加一张δ=0.15mm的铜片不行吗?
回复
天空蔚蓝
2011年11月25日 22:15:14
6楼
能不能用消磁器除掉啊