请教大家个问题:4层框架带地下室,单独算上部结构的时候,位移比1/570,满足规范规定的层间位移但是带地下室一起算的时候层间位移比只有1/490,嵌固端为地下室顶板,请问这样是否可行?带地下室一起算是为了给地下室顶板梁配筋,望大家多给意见,谢谢!
请教大家个问题:4层框架带地下室,单独算上部结构的时候,位移比1/570,满足规范规定的层间位移
但是带地下室一起算的时候层间位移比只有1/490,嵌固端为地下室顶板,请问这样是否可行?
带地下室一起算是为了给地下室顶板梁配筋,望大家多给意见,谢谢!
2楼
带地下室算,看是否你定义了嵌固层,是否点了地下室层数。pkpm会认为地下室侧移为0。
回复
3楼
具体要看你的计算模型
回复
4楼
嵌固端为地下室顶板,是否能满足嵌固要求。如果能够满足嵌固要求的话,即地下室不产生位移,此时可以采用没有地下室参与模型.
回复
5楼
建议带地下室计算,这样一层的配筋会比较准一些。如果各项参数设置都正确但位移比仍然不满足,局部做变截面柱比较经济。
回复
6楼
不知道各位大虾是否有好点的办法?请赐教啊。。。。。
回复
7楼
建议检查嵌固端所在层号
回复
8楼
应该带地下室一起算,这样模型相对符合实际情况。对于地下室的嵌固问题,一般很难做到绝对嵌固,建议采用PKPM默认参数。
回复
9楼
感谢大家给的意见。
是这样的,上部结构和地下室分开算前提是地下一层的侧向刚度与地上一层的侧向刚度比大于2
故认为地下室顶板满足嵌固端条件。
我带地下室(地下部分只有1层)算的时候,在总信息里面地下室填1,嵌固端所在层号填的是2
这样算出来的结果给地下室顶板处的梁配筋,地上结构的梁配筋还是没有带地下室的。
回复
10楼
楼主你没说清楚,让别人怎么判断?
最好把模型上传,让大家好分析;
再不济,也得把你参数怎么设置的,贴个图吧
讲那么粗,很难知道怎么回事了
回复
11楼
带地下室一起算,这是必须的
回复