求解路灯照度计算问题
a343910393
a343910393 Lv.3
2011年11月17日 20:19:45
来自于照明工程
只看楼主

小弟才参加工作不久,做市政道路照明,有几个问题希望高手解释下道路照明标准参照规范要求,我计算公式一直使用这个不晓得对不对,以400w高压钠灯为例 照度=0.65x0.5x48000/Weffx路灯间距功率密度我一直是用这个 LPD=400x1.1/路宽x路灯间距机动车道灯杆高度可以参照规范要求计算,非机动车道及人行道照度该怎么算,灯的高度该如何设置我通常算人行道侧照度(按上面的公式)都要比机动车道大很多

小弟才参加工作不久,做市政道路照明,有几个问题希望高手解释下
道路照明标准参照规范要求,我计算公式一直使用这个不晓得对不对,以400w高压钠灯为例
照度=0.65x0.5x48000/Weffx路灯间距
功率密度我一直是用这个 LPD=400x1.1/路宽x路灯间距
机动车道灯杆高度可以参照规范要求计算,非机动车道及人行道照度该怎么算,灯的高度该如何设置
我通常算人行道侧照度(按上面的公式)都要比机动车道大很多
还有个问题,眩光值和均匀度如何计算,一般我都不考虑,只算照度和功率密度,是不是当功率密度不超标的时候,照度可以超过标准很多啊?
才参加工作问题比较多,希望有高手能帮我解释下,谢谢啦
免费打赏
把我在路上叫醒
2013年11月07日 17:02:18
12楼
luo_shy 发表于 2013-11-2 22:29 大神 同求同求堆成排列选2,T字型排列选1
回复
yl_415
2013年11月14日 08:56:12
13楼
学习了,谢谢各位
回复

相关推荐

APP内打开