想请教下前辈们,一般做项目节能评估,比如工业项目,项目的年使用耗电量应该按照设备装机容量核算下来的有功功率来算还是使用视在功率来算??无功功率耗电量这一块怎么理解?工业及民用配电设计手册说了企业用电的有功电量和无功电量,那我们通常将的企业年耗电是指前者还是两者之和?
想请教下前辈们,一般做项目节能评估,比如工业项目,项目的年使用耗电量应该按照设备装机容量核算下来的有功功率来算还是使用视在功率来算??
无功功率耗电量这一块怎么理解?
工业及民用配电设计手册说了企业用电的有功电量和无功电量,那我们通常将的企业年耗电是指前者还是两者之和?
2楼
应该按照设备装机容量核算下来的有功功率来算
回复
3楼
那么《手册》中,计算的无功耗电量是指什么呢?
回复
4楼
企业使用耗电量,统计功率,考核能耗都以有功功率来计算的。
无功功率耗电量这一块怎么理解?
无功功率是指减性电气设备消耗的电功率,作为企业降低电耗成本是永恒的主题,无功消耗大小关系节能问题,降低无功功率可降低损耗,提高电压质量。减电费支出。
工业及民用配电设计手册说了企业用电的有功电量和无功电量,那我们通常将的企业年耗电是指前者还是两者之和?
当然指前者。无功电量只是供电局对用户的考核电量。超用无功电量的要收功率因数调整电费。
回复
5楼
耗电量就是有功电量,无功不计电量,是限额,功率因数不足要罚款。
统计电量不是计算得出,是抄表得出。
无功不损耗电量,只是电流增大,会增加线路损耗。
回复
6楼
谢谢啊基本理解了
回复
7楼
谢谢你们,讲得很清楚。
我爱论坛,呵呵
回复
8楼
项目总耗与单耗用有功来计算!
回复