关于地震最大作用方向的问题
eliting
eliting Lv.3
2011年11月17日 16:48:13
来自于PKPM
只看楼主

当PKPM计算的地震最大作用方向为64.863时,这个角度应该回代到总信息的“水平力与整体坐标夹角”选项,还是地震信息的“斜交抗侧力构件方向数(),相应角度()”选项里进行重新计算?

当PKPM计算的地震最大作用方向为64.863时,这个角度应该回代到总信息的“水平力与整体坐标夹角”选项,还是地震信息的“
斜交抗侧力构件方向数(),相应角度()”选项里进行重新计算?
免费打赏
天柱
2011年11月17日 18:49:51
2楼
是地震信息的“斜交抗侧力构件方向数(),相应角度()”,不然影响到风对结构的作用了。
回复
eliting
2011年11月17日 22:38:44
3楼
那在什么情况下要在总信息的“水平力与整体坐标夹角”选项里面填入角度呢?
回复
ygxs163
2011年11月17日 23:11:15
4楼
地震信息里的
回复
nixuebin12345
2011年11月18日 09:04:40
5楼

图形的主轴与与X,Y有角度
回复
tumuren311
2011年11月18日 09:15:40
6楼
他们的去区别是,“水平力”不仅改变地震力而且同时改变风荷载的作用方向,而“斜交”仅改变地震力方向(增加地震组合)
回复
kostoo
2011年11月18日 09:48:34
7楼
“水平力与整体坐标夹角“是看周期信息里面有个角度大于正负15度的时候填写在这个位置,就跟你标题所提的问题就是填写在这个位置“当PKPM计算的地震最大作用方向为64.863时”

当平面图中有部分梁与X、Y轴的夹角大于15度时应该将该梁与X、Y轴的角度填在斜交抗侧力构件方向数(),相应角度(),这个角度可以填写多个
回复
chli1103
2011年12月18日 17:37:12
8楼
学习下,还是这里东西全啊,大家探讨的多
回复
hsdlsd
2011年12月29日 15:53:57
9楼
7楼跟前面的矛盾了啊,到底什么情况啊
回复