准备敷设4根YJV22-4*240+1*120,1根YJV22-4*185+1*95,1根YJV22-1*95电缆,相同路径,压接到630A隔离开关上面
准备敷设4根YJV22-4*240+1*120,1根YJV22-4*185+1*95,1根YJV22-1*95电缆,相同路径,压接到630A隔离开关上面
2楼
求助,请各位行家帮忙出出主意
回复
3楼
不会把6根电缆接到同一个开关下?
隔离开关又没保护功能,为什么会都从这个开关接?不符合规范吧?!
回复
4楼
一个630的隔离开关怎么会接上这么多大截面的电缆?怎么看都不合理
回复
5楼
一个630的隔离开关怎么会接上这么多大截面的电缆?怎么看都不合理
回复
6楼
下面加朔壳断路器 一根线一个
回复
7楼
不明白楼主为什么要在630A隔离开关下接那麽多电缆?
回复
8楼
这工程就630这么一个口了配电室那边。甲方又不想重新上柜子和开关了,所以我在琢磨怎么办。能不能先压在排上然后上引接在630的开关上面
回复
9楼
楼上说对了,这么多电缆,只有先用铜排从开关引出多个接电缆的位置,然后再排电缆。
回复
10楼
电缆载流量大了,630的开关带不下,不怕开关烧了
回复
11楼
只能先做引出排
回复