两个冷却塔并联问题
xiaocan103
xiaocan103 Lv.2
2011年11月17日 15:35:58
来自于中央空调
只看楼主

我们公司有两个冷却塔,一个50T ,另一个35T,接到3台设备上,本来想两个塔可以同时开,也可以只开其中的一个,所以到后面把两进水管和两回水管分别并到一起了,但出现个问题,回水回到35T塔的水多,一会水就漫出来了,而50T塔的回水少,慢慢的就没水了。想寻个办法怎么解决这个问题。

我们公司有两个冷却塔,一个50T ,另一个35T,接到3台设备上,本来想两个塔可以同时开,也可以只开其中的一个,所以到后面把两进水管和两回水管分别并到一起了,但出现个问题,回水回到35T塔的水多,一会水就漫出来了,而50T塔的回水少,慢慢的就没水了。想寻个办法怎么解决这个问题。
免费打赏
gtbilly
2011年11月17日 16:11:49
2楼
两塔容量不同,水盘有高差,这都是设计选型时带来的硬伤,增加小塔的基础高度,使两塔水盘齐平。
回复
xiaocan103
2011年11月18日 08:56:08
3楼
两塔水盘齐平后将水盘连通吗?但是回水管的管径也不一样,会不会也有影响?
回复
adingkgb
2011年11月18日 13:32:17
4楼
调整冷却塔进出水阀门试试
回复
bgqcs
2011年11月18日 14:21:40
5楼
因为两个冷却塔的蓄水盘的高低不同,造成较高的水盘水流到了较低的水盘。
回复
xiaocan103
2011年11月18日 14:46:31
6楼
两个塔盘还没连起来,回水不一样啊
回复
yyjie1971
2011年11月20日 17:55:31
7楼
把两个塔的基础做平 再 用水管联通
回复
lxf529590087
2011年11月24日 21:06:53
8楼
你的两个冷却塔是开塔吧
回复
liuhuangaaa
2011年12月16日 11:24:59
9楼
回复
liuhuangaaa
2011年12月16日 11:26:09
10楼
做一个指挥阀啊
回复
prime6482
2011年12月16日 15:04:29
11楼
首先两个塔必须水盘平,第二要加连通管,第三控制进水阀控制塔进水。