第一次来这发帖子,希望大家多多指教。问几个问题,谁能帮我。1、每年空调在停用冷水前特别怕冻表冷,外界温度降到0℃下前就要停冷水,但是表冷里的水无法迅速排净,就有可能冻崩表冷,这样可就麻烦了。现在我们是用空压吹出,太费劲了,有没有好的办法?2、空调表冷放水阀离地面太近,接排水管不容易,排水阀高了表冷水排不净,谁有解决办法。3、饿有一个想法不知道行不,把回风管做一个旁通引到室外,想办法给回风降温,这样减少对表冷的需求,可以早停水。

第一次来这发帖子,希望大家多多指教。
问几个问题,谁能帮我。
1、每年空调在停用冷水前特别怕冻表冷,外界温度降到0℃下前就要停冷水,但是表冷里的水无法迅速排净,就有可能冻崩表冷,这样可就麻烦了。现在我们是用空压吹出,太费劲了,有没有好的办法?
2、空调表冷放水阀离地面太近,接排水管不容易,排水阀高了表冷水排不净,谁有解决办法。
3、饿有一个想法不知道行不,把回风管做一个旁通引到室外,想办法给回风降温,这样减少对表冷的需求,可以早停水。
swrsz
2011年11月18日 15:14:37
2楼
我来说一下吧!
1、你的整个系统新风量很小,或者说你车间里的设备发热量很大。以至于外界温度很低时,你还需要制冷!由此可以看出,要么你的排风系统没有开启,要么你的车间工艺流程设计不太合理!
2、你的空调箱底座偏低,一般来说,空调箱底座都要抬高150-200MM,再加上空调箱保温,表冷器下面的垫枕,总高至少在200MM以上。不可能存在排水不畅的事,排水慢是有可能的!看一下原排水口是否是垂直,如果是,你可以将原有垂直排水口改成水平把水口,也就是加个弯头就行了!
3、不建议你改,那工作量不是一般的小,而且效果不明显的!除非你将管子加得特别大,再把管子泡在水里!
个人见解,仅供参考!
回复
crazy_123456
2011年11月21日 16:43:32
3楼
1、建议在自控系统设置些延时关闭风机动作。让热风吹扫一会,直至盘管干了~医院很多这个办法~
2、这个是水封高度问题;不同机组静压不同,需要实际计算后才确定基础高度。不是所有设备200MM基础就够的~
3、你的办法原理是对的,实际设备就是全热交换器原理;中央空调内没法做出来。都是采用加大新风比例减少冷水用量~
回复
xingyu1967
2011年11月24日 11:48:04
4楼
偶不太明白同,正要做这样的系统。
回复