请问金属软管一般用在哪的?
sasa_0001
sasa_0001 Lv.2
2011年11月17日 15:07:07
只看楼主

本人是新手......谢谢了接灯具的时候是不要预留1m的金属软管呢?

本人是新手......谢谢了
接灯具的时候是不要预留1m的金属软管呢?
dianqipanli
2011年11月17日 19:11:46
2楼
一般用在电机等设备的进线(钢管不能直接进入接线盒时);再有进行吊顶装修时预留盒位和吊顶上安装的灯具连接线。
《建筑电气工程施工质量验收规范》
14.2.10
金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:
1.刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;
2.可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防液覆盖层完整无损;
3.可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。
回复
huifeide008
2011年12月14日 15:40:37
3楼
有时候在插接箱和电表箱之间的电缆上也套上金属软管。
回复