梁两边支座上部有配筋时,架立筋可否不通长配置
wuya_tfm06
wuya_tfm06 Lv.2
2006年08月08日 11:16:40
来自于建筑施工
只看楼主

询问一个问题:当梁两边支座上部都有配筋的时候,架立筋是否可以不通长配置,而是和支座钢筋搭接起来,而起到架立的作用?谢谢指导~!

询问一个问题:
当梁两边支座上部都有配筋的时候,架立筋是否可以不通长配置,而是和支座钢筋搭接起来,而起到架立的作用?

谢谢指导~!
免费打赏
zhang.lifu
2006年08月08日 22:23:27
2楼
本人认为可以。因为架立筋一般只是为啦四肢以上箍筋的架立,对结构本身并没有影响。所以可以搭接。
回复
zy1393697
2006年08月09日 09:45:48
3楼
L/3处搭接.
回复
heganping2002
2006年08月10日 12:41:18
4楼
架立筋和支座筋搭接,搭接长度为150,,,要是通过支座的,就不是架立筋拉,,那是通长筋!
回复
sayto
2006年08月10日 14:54:48
5楼
架力筋本来就不是通长配置,如果和支座筋搭接,那还不如配制一根通长筋.
回复
wuya_tfm06
2006年08月23日 08:19:08
6楼
谢谢各位~~

小弟懂了。。
回复
xiaohe3
2006年08月23日 09:26:03
7楼


这个本来就是可以的啊!实际施工中也都是这么施工的,这个无论在哪里都是可行的。设计、监理都应该认可的。如果监理不认可,那么可以让设计跟她解释。