【请教】纯悬臂板的0.6Lab锚固问题
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年11月16日 21:59:32
只看楼主

1. 根据11G101-1第95页的悬臂板锚固做法0.6Lab。2. 当采用HRB400级钢筋,则C25, d8钢筋,0.6Lab=192mm。 C30,d8钢筋,0.6Lab=168mm。 当采用HPB300级钢筋,则C25,d8钢筋,0.6Lab=163mm。 当梁宽200mm时,保护层厚度20mm,箍筋直径8mm,纵筋14mm,200-(20+8+14)=158mm。3. 问题:一般情况下,钢筋无法满足0.6Lab的要求。

nixuebin12345
2011年11月17日 09:31:41
2楼
1 图集是值得商榷的,
回复
akrose
2011年11月17日 13:19:59
3楼
是的,250宽梁的时候才可以用到3级8、10,11g101和老的《钢筋排布》均无板钢筋弯到梁钢筋外侧或者板钢筋至于梁钢筋下侧的做法。


k.jpg

[ 本帖最后由 akrose 于 2011-11-22 22:00 编辑 ]
回复
小面片
2011年11月17日 15:58:26
4楼
回复
weiweiyihao
2011年11月19日 17:48:58
5楼
回复纯悬臂板的0.6Lab锚固问题 主贴 的帖子
悬挑板钢筋90度弯折后,置于梁纵筋外侧。在梁内的锚固长度可以达到(200-20+8)=188mm。当采用400级钢筋时,混凝土强度等级取C30.
同意此观点。