高手,看看这个电力系统故障
tian.heng
tian.heng Lv.4
2006年08月08日 00:29:12
来自于继电保护
只看楼主

孤网,在进行运行前调试工作,保护:电抗器两相纵差保护,(最普通的那种 判据)定值:差动电流门槛值-1.6A 制动电流拐点---3.2A故障如图: 问:第二次故障是什么引起的? 初定:第一次故障便CT饱和,保护切断故障电流后,CT产生剩磁,引起第二次故障时的差动保护误动作。 高手,你是怎样认为的呢? 另:高手给讲讲剩磁,:)

孤网,在进行运行前调试工作,

保护:电抗器两相纵差保护,(最普通的那种 判据)
定值:差动电流门槛值-1.6A
制动电流拐点---3.2A
故障如图:
问:第二次故障是什么引起的?

初定:第一次故障便CT饱和,保护切断故障电流后,CT产生剩磁,引起第二次故障时的差动保护误动作。
高手,你是怎样认为的呢?
另:高手给讲讲剩磁,:)

1154968686284.jpg

finaday
2006年08月08日 08:15:23
2楼
你用的是哪个厂家的保护?不同厂家对差动电流和制动电流的计算是不一样的。还有就是互感器变比多少,电抗器是多大的
回复
ccc678
2006年08月08日 10:18:20
3楼
柜子的联锁有问题,不应该出现这种错误.
CT有问题,外部故障,电抗器的差动保护不应动作.可锁定在A相的CT.必要时要更换.
回复
tian.heng
2006年08月08日 23:33:45
4楼
电抗器差动保护装置(四方华能),Ir=|I1+I2|/2,Id=|I1-I2|,标幺值
变比都是500/5,
电抗器是XKGK-10 ,400A, 4%----4%是什么意思啊
注意:再次合闸没事

限流电抗器,差动动也不一定都是内部故障,图我未画全,还有一部分没画呢
回复
tian.heng
2006年08月08日 23:59:59
5楼
当时我们在做反送电10kV备投试验,不详说了,与故障无关,当时电流是这样流向地刀的
回复
tcchezhong
2006年08月09日 08:41:15
6楼
外部故障差动不应该动作.
回复
epriw_yu
2006年08月10日 15:20:56
7楼
分析的有道理,这个类似情况我也曾碰到过。不过电压等级是110kV而已,大同小异。

首先、饱和:电流互感器在一次电流超过额定值很多时,肯定会发生铁心饱和,此时,二次输出电流会有畸变。如果故障电流中直流分量占相当份量,更容易发生饱和。

其次、剩磁:电流互感器饱和时,其磁通曲线会发生变化,当电流回到零时,其磁通在短时间内并不为零。该剩磁的存在会使得下次正常电流时,铁心有可能发生饱和,导致二次输出电流畸变。

再次、差动保护:当差动范围外侧发生故障时,大多在第一次不会发生问题,毕竟等有CT发生饱和时,其它保护可能已经动作了。但是如果电流很大,极短时间内CT就饱和,那就另当别论了。
此时铁心有可能饱和,产生剩磁,当重合闸时,因为剩磁的影响,一个发生了饱和,另一个没有饱和,造成差动电流超过整定值,差动动作。

解决办法:1继电保护内部判断并排除
2整定值调整
3选择合适的CT参数。
4更高电压等级的,如500kV大多直接考虑暂态保护线圈了。就不用考虑这个问题了,但其价格有些太昂贵了!

其中第3点应该为首选,比如:
差动保护线圈参数都选的是:300/5,5P30,30VA,正常说,在30×300=9000A时,铁心磁通不会超过拐点,但也有可能发生饱和。
如果选取参数为:1200/5,5P30,30VA,正常情况下,在9000A时,发生饱和的概率是可以忽略的。在36000A时发生饱和还是有可能的,尤其是故障电流直流分量过大的情况下。

epriwang@163.com , www.nuodewei.com
回复
tian.heng
2006年08月10日 20:09:59
8楼
呵呵,谢谢前辈们,真长见识
1。“其次、剩磁:电流互感器饱和时,其磁通曲线会发生变化,当电流回到零时,其磁通在短时间内并不为零。该剩磁的存在会使得下次正常电流时,铁心有可能发生饱和,导致二次输出电流畸变。 ”----二次输出电流如何畸变,有试验图吗?


2。“差动保护线圈参数都选的是:300/5,5P30,30VA,正常说,在30×300=9000A时,铁心磁通不会超过拐点,但也有可能发生饱和。 ”也就是说我的CT 5P20,故障电流26A左右肯定是饱和了?,而且故障时间最多不超70ms 继电器动作时间+断路器动作时间,CT一定会饱和了?我分析的对吧

3。外部故障,差动一定不会动作吗?质疑。像此次故障,第一次故障为三相接地短路,可分析为第二个电抗器差动的内部故障,但第一个电抗器也动作了,如图二描述。CT本体试验也是我做的,保证故障前它没有剩磁。难道“饱和”两个字就可以把下口侧CT二次电流干掉26-13A=13A。
我总打算用限流电抗器的限流去解译,第一个电抗器差动在这起动了过流保护的作用。
第一次故障:电流这样流的,如图二:电抗器1下口CT(1),电抗器1上口CT(2),电抗器2上口CT(3),电抗器2下口CT(4)。二次电流保护装置是这样显示的(装置只示差动电流,制动电流,我算出来的上下口CT二次电流能呼应上):
(1)26A,(2)13A,(3)13A,(4)5A。“限流”在这些数面前是不是很让人信服?

回复
jxxhhu28
2006年08月11日 16:33:00
9楼
路过,不过楼上的大虾忘了CT所带的负载问题,如果电抗器侧的CT离保护距离远的话,造成那一组CT很小的电流就会饱和,引起差动误动。
还有就是楼主没说第二次送电时负载电流有多大,如果没有负荷的话CT有剩磁也不会引起差动动作。
回复