最近做了一个35层的住宅楼,剪刀楼梯间,且地下和地上共用一个风道,分段送风,-1到17层为一个系统,18到35为一个系统,在此讨论-1到17层这个系统,楼梯间送风口采用常闭送风口,选用双速风机,地下发生火灾时,低速运转,-1及首层风口打开;楼上发生火灾时,1到17层风口全部开启。请大家评论这种做法
最近做了一个35层的住宅楼,剪刀楼梯间,且地下和地上共用一个风道,分段送风,-1到17层为一个系统,18到35为一个系统,在此讨论-1到17层这个系统,楼梯间送风口采用常闭送风口,选用双速风机,地下发生火灾时,低速运转,-1及首层风口打开;楼上发生火灾时,1到17层风口全部开启。请大家评论这种做法
2楼
低速的设计风量是多少?
回复
3楼
GXF9-S L=41969/27979m3/h △P=908/403Pa N=15/4.5Kw,我很想知道风口这种控制的结果,请大家畅所欲言
回复
4楼
如果低速送风时,可达-1和1层,而高速送风时可达1~17层,那么低速也可达到17层,送出的风量和送风口大小有关,不知你-1层的风口多大面积?你所选用的风量除了要考虑-1及1层送出的风量,还要考虑2~17层送风口的漏风,确定了你的-1层的风量后,应该再按该层门开启时的通过风速进行校核。
回复
5楼
这种系统形式的关键是高低速风机与地上地下楼梯间加压送风量及风压匹配的问题。对于控制来讲,非常简单。
回复
6楼
感谢楼上两位,以往所做的设计以及规范和措施上楼梯间都是用常开风口,初次使用,希望和同行进行探讨完善,请大家继续讨论
回复
7楼
我认为问题是:“低速运转,-1及首层风口打开”的内容。
如果-1层和首层风口打开了,还能保证地下一层的送风量吗?你如果地下着火时,打开一层的送风口,那么我认不应选用变速风机,而应该直接考虑用高速。建筑复核送风量和风压。
回复
8楼
为了保证风量,可以让-1层的开口大点,当然风量就大了
回复
9楼
感谢7#的提醒,楼梯间的门尺寸1.0x2.1,之所以选用变速风机,考虑楼下发生火灾,风量太大,影响楼梯间门的开启,演算后开启-1和首层的风口,能保证楼梯间门洞处风速0.9m/s,请继续讨论
回复
10楼
其实这也是我一直感觉难以掌握的问题:对于-1层,按规范,至少要保证25000的风量(如果按前室不送风的话),那么在你的风机低速时,送到地下的也不能低于这个数,你开-1层和1层,是否还能保证大于这个风量?
如果是住宅,因为火灾危险性较低,我一般不去管它,风量大点就大点好了。如果是公建,我一般是加余压阀,我只是在想你的这种处理方式能不能保证规范表里的那个最小风量,如果能保证,我认为这样做是可以的。
回复
11楼
楼上,谢谢。
我的前室送风,所以,按规范,保证16000的风量的就行了,
请继续
回复